本人系统内设计院,专家是很多,可惜不顶用。。,每次遇到困难就想到来找论坛里大神。。事情是这样的,具体闲杂事情就不吐槽了。。。最近一年我们设计的图纸,低压接地系统由原来的TN-S调整为TN-C-S。。。所以变压器出线现在是四芯等截面的电缆,然后进入高层,直接接入始端箱,始端箱内就一把刀开关然后就是四芯的母线槽,最后插接箱(断路器)出来接入表箱,最后在表箱内把pen接地,分为pe和n两条线。。表箱分层安装。。
再来说说实际施工,电井里面有一根接地扁铁(我查了很久不确定是什么用途,是否是链接局部等电位的),然后甲方就说如果我这个表箱的接地接到他这个扁铁上的话,他这个扁铁接的其他设备就有可能带电,所以不能接(建筑设计院的朋友也认为会可能存在这样的问题)。。。
那么问题来了。
1,是否真的有这样的问题存在,n线上可能存在的电流导致电井里的扁铁带电,以至于其他与其相连的金属外壳带电。
2,如果真的有这样的问题,除了把母线槽改为五芯,然后始端箱处采用总等电位接地连接外还有什么办法解决(系统内很要面子,总是不肯承认自己错了。。。而且要出联系单的话,估计有15个左右的小区都有这样的问题)
3,我自己呆呆的想,n线的电流是不是真的会把电流引到接地扁铁上,为什么不是经过n线(变压器出线电缆)回到变压器中性点的接地处。
4,如我第三个问题所想的那样,如何满足规范50米以上重复接地,这个规范含义究竟是什么。。
这方面真的很多不了解,希望大神,来规范最好,讲道理也可~~~
问题描述的比较繁琐。。没办法理科生语文不好。。见谅。。最后如果有专家。真的专家那种。。。希望站出来,我跟领导沟通沟通有机会请您来给我们培训培训。。
12楼
2楼的精彩回答真是让在下受益匪浅
回复
13楼
chengzhexin 发表于 2015-2-10 14:14 C段就不考虑接地保护了吧,比如万一,相线和PEN线搭到一起,也无能为力吧。呵呵,看看我俩的理解出现了偏差。我说的是PEN线本身不用考虑接地故障,你说的原来是整个C段是否要考虑接地保护的问题。C段当然要考虑相线接地的问题。因不能使用RCD作为接地保护,因此只能使用前端断路器的速断保护,因此必须校验灵敏度(实际也就PEN是不能太远或太细)。
回复
14楼
fitman 发表于 2015-2-10 15:23 呵呵,看看我俩的理解出现了偏差。我说的是PEN线本身不用考虑接地故障,你说的原来是整个C段是否要考虑接 …嗯 赞同!
回复
15楼
路过学些了
回复
16楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-10 17:42 编辑
-------系统内设计院的人员必须先搞清楚供电系统和供电型式!!!
还必须学习建筑电气的一系列设计规范!!!
否则,轻易插手建筑电气领域住宅的内部设计,是会草菅人命、危害社会的!!!
首先,“四芯母线槽供电至分层安装表箱、在表箱内把pen接地”的做法严重错误!!!
其次,“始端箱内就一把刀开关”的做法也显然违反住宅建筑电气设计规范的要求!!!
补充内容 (2015-2-11 10:28):
3、变配电室如果与高层建筑结构相连的话,之间采用四芯电缆、TN-C型式也是错误的!!!
回复
17楼
学习了,谢谢了。
回复
18楼
fitman 发表于 2015-2-9 21:01 1、系统有问题。虽然你没说明变配电房的位置,但在每层电表箱分出PE和N线就有问题。a、最起码违反了GB500 …4x40约相当于25的电缆——暂不论材质差异,只谈截面积,16电缆的截面积=3.14*8*8=201,远大于160,所以“4x40还不如16的铜电缆”!!!补充内容 (2015-2-11 15:31):不好意思,我那时直接短路了!!!补充内容 (2015-2-11 18:31):4x40扁钢的载流量=4x40x0.8=128A,25的铜缆载流量估计为3x35=105A!!!
回复
19楼
muyuyao 发表于 2015-2-11 10:39 4x40约相当于25的电缆——暂不论材质差异,只谈截面积,16电缆的截面积=3.14*8*8=201,远大于160, …25的电缆是25mm2。16的电缆就是16mm2。明不明白。
回复
20楼
"由于一个建筑内多个PEN的重复接地点,建筑钢筋成了系统的N线,隐患无穷。"此话如何理解?
回复
21楼
xiaoxueqing1122 发表于 2015-2-11 11:14 25的电缆是25mm2。16的电缆就是16mm2。明不明白。这个应该是正解吧
回复