【紧急求助】论坛大神请进:高层母线槽接地系统问题
satanop
satanop Lv.2
2015年02月09日 21:01:44
只看楼主

本人系统内设计院,专家是很多,可惜不顶用。。,每次遇到困难就想到来找论坛里大神。。事情是这样的,具体闲杂事情就不吐槽了。。。最近一年我们设计的图纸,低压接地系统由原来的TN-S调整为TN-C-S。。。所以变压器出线现在是四芯等截面的电缆,然后进入高层,直接接入始端箱,始端箱内就一把刀开关然后就是四芯的母线槽,最后插接箱(断路器)出来接入表箱,最后在表箱内把pen接地,分为pe和n两条线。。表箱分层安装。。

再来说说实际施工,电井里面有一根接地扁铁(我查了很久不确定是什么用途,是否是链接局部等电位的),然后甲方就说如果我这个表箱的接地接到他这个扁铁上的话,他这个扁铁接的其他设备就有可能带电,所以不能接(建筑设计院的朋友也认为会可能存在这样的问题)。。。
那么问题来了。
1,是否真的有这样的问题存在,n线上可能存在的电流导致电井里的扁铁带电,以至于其他与其相连的金属外壳带电。
2,如果真的有这样的问题,除了把母线槽改为五芯,然后始端箱处采用总等电位接地连接外还有什么办法解决(系统内很要面子,总是不肯承认自己错了。。。而且要出联系单的话,估计有15个左右的小区都有这样的问题)
3,我自己呆呆的想,n线的电流是不是真的会把电流引到接地扁铁上,为什么不是经过n线(变压器出线电缆)回到变压器中性点的接地处。
4,如我第三个问题所想的那样,如何满足规范50米以上重复接地,这个规范含义究竟是什么。。

这方面真的很多不了解,希望大神,来规范最好,讲道理也可~~~
问题描述的比较繁琐。。没办法理科生语文不好。。见谅。。最后如果有专家。真的专家那种。。。希望站出来,我跟领导沟通沟通有机会请您来给我们培训培训。。
免费打赏
gety9527
2015年02月10日 09:45:54
2楼
甲方逗比,接地扁铁本身就是为了防止漏电时把电流(电压)强制归零通入大地的,要怕带电你还设置个球球,应该这样连接:电表进线侧不再考虑其接地,电表出线侧即常说的进户线的接地线接入接地扁钢即可。
回复
chengzhexin
2015年02月10日 09:55:19
3楼
我也是菜鸟,弱弱地问一句:TN-C-S 中的C段,既然PEN线不能断,那如何保护接地故障呢?
回复
fitman
2015年02月09日 21:01:45
4楼
1、系统有问题。虽然你没说明变配电房的位置,但在每层电表箱分出PE和N线就有问题。
a、最起码违反了GB50057-2010的“6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN-S系统。 ”
b、由于一个建筑内多个PEN的重复接地点,建筑钢筋成了系统的N线,隐患无穷。
c、住宅建筑有防电气火灾要求,也就是在建筑总开关处应加300mA漏保或检测设备。你的系统无法实现此功能。
d、实现总等电位连接变得非常困难。
综上所述。如果变配电房在建筑物内部(或同一电网),应在电房配电柜处分出5线接到始端箱,利用母线槽的外壳作为PE线(前提是此产品有这一功能,否则要单独敷设PE线)到外层箱。如果是外部变配电房,可以4芯到始端箱,分出5芯到各下级箱。
2、电井中的接扁钢理论上是可以作为PE线用的(规范上并没禁止),但象现在的情况是只有一条扁钢是远不满足PE线的电气功能的(4x40约相当于25的电缆),而且实际应用也很少,不建议这样做。
3、重复接地是PE线的重复接地,你可以层层接到电井的接地干线上(实际是有分出箱就接一次),但注意的是PE线接地,不是N或PEN线。
回复
fitman
2015年02月10日 10:46:48
5楼
chengzhexin 发表于 2015-2-10 09:55 我也是菜鸟,弱弱地问一句:TN-C-S 中的C段,既然PEN线不能断,那如何保护接地故障呢?PEN由于同时具有N线的功能而要求绝缘,但本身同时有接地线的功能,因此不用进行接地故障保护。如果真的有此需要,则应使用TN-S系统(或在有保护要求地段前改为TN-S)
回复
satanop
2015年02月10日 10:47:54
6楼


那可不可以把分层的表箱看做总电源箱呢,因为在总电源箱装漏保老是跳,运行管理有很多问题,电力局内部一直不喜欢这么做。。。
还有就是按您的意思,就是高层住宅不存在4芯母线的情况咯,那种外壳做pe的不算。
回复
dk21323
2015年02月10日 10:49:54
7楼
fitman 发表于 2015-2-10 10:17 1、系统有问题。虽然你没说明变配电房的位置,但在每层电表箱分出PE和N线就有问题。a、最起码违反了GB500 …学习了 还是斑竹厉害
回复
fitman
2015年02月10日 10:57:11
8楼
1、你说的漏保常跳的情况是存在的。由于现规范已要求防电气火灾的整定为300mA,所以对大型住宅的配电系统只能把此整定下设至二级箱。另外可以使用电气火灾报警系统,只报警,不跳闸。
2、对于民建内部配电,基本就只有TN-S了,至于是否5芯,有个观点是要说明一下的,PE线不一定非要是电缆的第五芯,可以是合符要求的母线槽外壳、独立敷设的干线等。
回复
satanop
2015年02月10日 11:06:15
9楼


目前已经这样有什么好办法解决。。。大概有15个以上的大型小区图纸已经出去了,有几个甚至已经施工完成了。。。电力局返工相对还是容易点。。无非就是钱,就怕出安全问题。。另外解释一下,我们都是地区都是采用箱变的。
回复
chengzhexin
2015年02月10日 14:14:37
10楼
fitman 发表于 2015-2-10 10:46 PEN由于同时具有N线的功能而要求绝缘,但本身同时有接地线的功能,因此不用进行接地故障保护。如果真的有 …C段就不考虑接地保护了吧,比如万一,相线和PEN线搭到一起,也无能为力吧。
回复
通通
2015年02月10日 14:49:55
11楼
果然是大神,真的学习了
回复