变压器场地图贴总结,高手进来指导一下
tangshangjin
2015年02月07日 17:19:53
只看楼主

1,此图片上没有隔离刀,断路器,是装在上一级变压器的室内吗?一般都是怎么样的接法这种系统。2,过这变压器后,配电开关柜等配电控制设备在室人吗。3,变压器那一加路有加避雷器,另一回路有加避雷器的必要吗?这个图是没加的,符合规范吧,

1,此图片上没有隔离刀,断路器,是装在上一级变压器的室内吗?一般都是怎么样的接法这种系统。
2,过这变压器后,配电开关柜等配电控制设备在室人吗。
3,变压器那一加路有加避雷器,另一回路有加避雷器的必要吗?这个图是没加的,符合规范吧,
免费打赏
qq_1419155301622
2015年02月11日 20:42:33
12楼
还一线城市,比我这里三线城市还简陋
回复
tangshangjin
2015年02月12日 09:13:38
13楼
何跃进 发表于 2015-2-11 20:42 还一线城市,比我这里三线城市还简陋我只能呵呵了, 这里是技术贴,又不是吹牛贴,我有必要去乱吹吗
回复
tangshangjin
2015年02月12日 10:35:26
14楼
urpig 发表于 2015-2-11 13:13 是工厂随便搞的吧。。这应该不能通过供电局、消防验收的首先变压器没有油池,这种落地式做法,一般要做 …这个还要有油池吗,变压器不是有油枕吗?至于放倒1米高的台上,这个是有必要的,看到旁边那些水了吗?如果直接放地上,就会有洗澡的可能。所以才放高1米。
回复
mr_chen188
2015年02月12日 10:44:08
15楼
真专业 看看
回复
hwpboy
2015年02月12日 10:46:54
16楼
一个很简单的终端杆上变压器就能解决的问题,搞的太复杂了
回复
chenkunyi
2015年02月12日 11:31:33
17楼
路过。了解一下。
回复
半仙鲁
2015年02月12日 14:54:13
18楼
tangshangjin 发表于 2015-2-11 14:26 第三点,这里我可能不讲清楚,这个图片里,架空线下二个回路,一个过避雷器一变压器,另一回路经跌落保险 …另一个也应该加避雷器
回复
半仙鲁
2015年02月12日 14:59:56
19楼
tangshangjin 发表于 2015-2-12 10:35 这个还要有油池吗,变压器不是有油枕吗?至于放倒1米高的台上,这个是有必要的,看到旁边那些水了吗?如 …油池和油枕不是一回事
回复
文羽
2015年02月12日 15:07:57
20楼
tangshangjin 发表于 2015-2-11 14:26 第三点,这里我可能不讲清楚,这个图片里,架空线下二个回路,一个过避雷器一变压器,另一回路经跌落保险 …两个回路之间导线距离很短,同一避雷器能兼顾两个回路的雷电流冲击保护,且高压电缆接至下一级配电装置时,在配电装置进线开关侧还要设置避雷装置,所以此处不必担心避雷保护这一问题,变压器放置于水泥台上,变压器油可直接流走,不会大量积累,不必担心防火问题
回复
tangshangjin
2015年02月13日 09:22:19
21楼
文羽 发表于 2015-2-12 15:07 两个回路之间导线距离很短,同一避雷器能兼顾两个回路的雷电流冲击保护,且高压电缆接至下一级配电装置时 …我跟你的想法一样,认为一副避雷器就能保护到这个二个回路。只是有些人说要加二副,不知道规范上面有没有讲这个问题
回复