变压器场地图贴总结,高手进来指导一下
tangshangjin
2015年02月07日 17:19:53
只看楼主

1,此图片上没有隔离刀,断路器,是装在上一级变压器的室内吗?一般都是怎么样的接法这种系统。2,过这变压器后,配电开关柜等配电控制设备在室人吗。3,变压器那一加路有加避雷器,另一回路有加避雷器的必要吗?这个图是没加的,符合规范吧,

1,此图片上没有隔离刀,断路器,是装在上一级变压器的室内吗?一般都是怎么样的接法这种系统。
2,过这变压器后,配电开关柜等配电控制设备在室人吗。
3,变压器那一加路有加避雷器,另一回路有加避雷器的必要吗?这个图是没加的,符合规范吧,
免费打赏
攻城师104715
2015年02月07日 21:28:29
2楼
学习中,没人回答。飘过
回复
lingxuct
2015年02月08日 08:03:57
3楼
这样看图片,只是“坐井观天”,只能看到一部分,不能说明保护全部的情况。
回复
david200901050
2015年02月11日 08:58:01
4楼
学习啦;谢谢楼主分享!
回复
bc04102
2015年02月11日 09:42:22
5楼
1,跌落式保险本身可当负荷开关使用
2、低压配电柜肯定有,室内室外看不到。
3、那边进变压器之前装设避雷器了,如后边变压器出现有架空线非地埋电缆建议装设低压避雷器,防止雷击过电压
回复
西部龙
2015年02月11日 09:51:16
6楼
路过。了解一下。
回复
巨人电气
2015年02月11日 10:50:50
7楼
路过,看一下!
回复
wboy8759
2015年02月11日 10:53:13
8楼
楼主的文字好晦涩哦。看这个图片,不会是一个农村小水电站的35kV 外接站用电回路吧?那么小的变压器,仅有一组高压跌落式熔断器做保护和开断操作,是农村终端变压器的简单接法。
回复
urpig
2015年02月11日 13:13:50
9楼
是工厂随便搞的吧。。这应该不能通过供电局、消防验收的

首先变压器没有油池,这种落地式做法,一般要做油池的。。
但是杆上台架变压器,下面又不可能搞油池。


另外,变压器放在1m多高的台子上。有必要吗?
变压器直接放构架下面就好了,也没必要放架子外。
回复
tangshangjin
2015年02月11日 14:26:40
10楼
bc04102 发表于 2015-2-11 09:42 1,跌落式保险本身可当负荷开关使用2、低压配电柜肯定有,室内室外看不到。3、那边进变压器之前装设避雷 …第三点,这里我可能不讲清楚,这个图片里,架空线下二个回路,一个过避雷器一变压器,另一回路经跌落保险转接电缆地埋走了,我想问的是变压器那的避雷器能保护这二个回路吗?还是最好转接电缆的这边也接一幅避雷器。
回复
tangshangjin
2015年02月11日 14:32:27
11楼
wboy8759 发表于 2015-2-11 10:53 楼主的文字好晦涩哦。看这个图片,不会是一个农村小水电站的35kV外接站用电回路吧?那么小的变压器,仅有一 …估计你是根据图片旁边的水判断的吧,这不是农村的小水电站啊,是一线城市国家级一级水源保护区里的东西,只是有可能有些年月。用途什么的你再判断判断,说详细些啊
回复