两台变压器互为备用的方案
m231303
m231303 Lv.2
2015年02月05日 17:26:50
只看楼主

请教:两台变压器互为备用 各自带有2、3级负荷 当其中一台出现故障 这时故障变压器原带的二级负荷由另一台变压器通过联络柜供电 三级负荷需断开 请问现在三级负荷应怎么在联络开关闭合前断开?断路器脱扣选用什么形式?或者还有更好的方案去实现?

请教:两台变压器互为备用 各自带有2、3级负荷 当其中一台出现故障 这时故障变压器原带的二级负荷由另一台变压器通过联络柜供电 三级负荷需断开 请问现在三级负荷应怎么在联络开关闭合前断开?断路器脱扣选用什么形式?
或者还有更好的方案去实现?

免费打赏
梦就在
2015年02月11日 09:47:09
12楼
三级负荷采用失压脱扣器。
回复
lingxuct
2015年02月11日 10:57:24
13楼
静安寺听 发表于 2015-2-9 10:16 延续一下问题,如果三级负荷采用失压脱扣器。消防时非消防负荷需要强切,那这个开关上是否可以设置失压脱口 …失压脱扣和火灾报警的强切是二回事,个人意见不宜装在同一断路器上。因电源问题需要切三级负荷(失压脱扣),是电源的问题,应该在配电室的开关柜上切(断路器在开关柜上);火灾报警是装在建筑物内(不可能装在配电室),强切信号也不在配电室,所以,火灾报警强切的分励脱扣断路器应该是建筑物内的电源总开关(断路器)上。
回复
xinye10
2015年02月11日 11:07:16
14楼
ccc___ 发表于 2015-2-11 10:57 失压脱扣和火灾报警的强切是二回事,个人意见不宜装在同一断路器上。因电源问题需要切三级负荷(失压 …一语中的。变电房这里没听说要考虑什么脱扣附件的,一直3300;连总开,一般也解除失压脱扣的;
回复
卡卡西585
2015年02月11日 14:45:53
15楼
嗯嗯,楼上说的不错:lol
回复
chengzhexin
2015年02月11日 15:25:21
16楼
男的有喜欢的么?
回复
chengzhexin
2015年02月11日 15:36:48
17楼
我平时好像都只装分励脱扣的~~
回复
chengzhexin
2015年02月11日 15:50:27
18楼
谁能告诉我,下面几种情况下,一对变压器主开关和母联的瞬间状态(包括是自动还是手动):
1. 变压器检修
2. 一路市电预约停电
3. 一路市电故障造成突然失电
4. 变压器出线故障造成一路主开关跳闸
回复
huiyuanjianli
2015年02月11日 23:39:02
19楼
三级负荷采用失压脱扣器
回复
huiyuanjianli
2015年02月11日 23:40:36
20楼
处留心皆学问!!!每天进步一点点!!
回复
huiyuanjianli
2015年02月11日 23:41:22
21楼

一语中的。变电房这里没听说要考虑什么脱扣附件的,一直3300;连总开,一般也解除失压脱
回复

相关推荐

APP内打开