两台变压器互为备用的方案
m231303
m231303 Lv.2
2015年02月05日 17:26:50
只看楼主

请教:两台变压器互为备用 各自带有2、3级负荷 当其中一台出现故障 这时故障变压器原带的二级负荷由另一台变压器通过联络柜供电 三级负荷需断开 请问现在三级负荷应怎么在联络开关闭合前断开?断路器脱扣选用什么形式?或者还有更好的方案去实现?

请教:两台变压器互为备用 各自带有2、3级负荷 当其中一台出现故障 这时故障变压器原带的二级负荷由另一台变压器通过联络柜供电 三级负荷需断开 请问现在三级负荷应怎么在联络开关闭合前断开?断路器脱扣选用什么形式?
或者还有更好的方案去实现?

免费打赏
hanzhg54
2015年02月05日 18:42:35
2楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-2-5 19:11 编辑

三级负荷的出线采用带失压脱扣的断路器,二级负荷的断路器不要失压脱扣就可以了,主变压器故障停电后三级负荷的断路器自动断开,而二级负荷则不会断开。
回复
m231303
2015年02月05日 21:25:00
3楼
hanzhg54 发表于 2015-2-5 18:42 三级负荷的出线采用带失压脱扣的断路器,二级负荷的断路器不要失压脱扣就可以了,主变压器故障停电后三级负 …这样的话,当主变压器恢复正常后,三级负荷送电只能人为的手动合闸。若三级负荷在供电恢复正常后需自动合闸,则三级负荷还能用失压脱扣吗?
回复
云飘飘
2015年02月06日 07:43:01
4楼
三级负荷采用失压脱扣器。
回复
lzchengyang
2015年02月09日 09:22:07
5楼
三级负荷采用失压脱扣器
回复
lingxuct
2015年02月09日 09:52:51
6楼
支持楼上,三级负荷0秒失压跳闸,母联0.5秒BZT合闸。
回复
静安寺听
2015年02月09日 10:16:08
7楼
延续一下问题,如果三级负荷采用失压脱扣器。消防时非消防负荷需要强切,那这个开关上是否可以设置失压脱口+分励脱扣?现在的塑壳开关是否能够实现?
回复
hanzhg54
2015年02月09日 11:32:43
8楼
静安寺听 发表于 2015-2-9 10:16 延续一下问题,如果三级负荷采用失压脱扣器。消防时非消防负荷需要强切,那这个开关上是否可以设置失压脱口 …应该可以,查一下资料。
回复
co1423015874239
2015年02月09日 14:41:39
9楼
这是负荷调整,是电气管理人员的正常工作。既然是三级负荷,人工转换操作就是了。
回复
alex_wong
2015年02月10日 17:15:24
10楼
偶做过的工程都是采用分励脱扣,失压和分励以前是不能同时配置的
回复
muyuyao
2015年02月10日 17:25:45
11楼
m231303 发表于 2015-2-5 21:25 这样的话,当主变压器恢复正常后,三级负荷送电只能人为的手动合闸。若三级负荷在供电恢复正常后需自动合 …为何“三级负荷在供电恢复正常后需自动合闸”???!!!