一、结构设计第一节 普通荷载要求1.1.结构荷载基本取值原则:恒荷载:根据建筑专业及内装专业要求使用的材料、厚度、做法及装修标准计算确定屋面、楼面、地面以及建筑隔墙、外墙的恒荷载标准值。对于清水房或需要二次装修的标准房,均按照精装标准确定恒载。活荷载:使用活荷载除特别标明外,均按照国家现行荷载规范GB50009-2001取值;设备荷载,应根据各专业提供的条件进行设计。1.2. 万达城市酒店常见区域结构荷载参照《万达广场五星级酒店荷载标准》取值。
一、结构设计
第一节 普通荷载要求
1.1.结构荷载基本取值原则:
恒荷载:根据建筑专业及内装专业要求使用的材料、厚度、做法及装修标准计算确定屋面、楼面、地面以及建筑隔墙、外墙的恒荷载标准值。对于清水房或需要二次装修的标准房,均按照精装标准确定恒载。
活荷载:使用活荷载除特别标明外,均按照国家现行荷载规范GB50009-2001取值;设备荷载,应根据各专业提供的条件进行设计。
1.2. 万达城市酒店常见区域结构荷载参照《万达广场五星级酒店荷载标准》取值。
1.3. 万达城市酒店常见区域活载标准值取值如下:
1.3.1. 厨房:4.0kN/㎡(降板区填料按照恒载考虑)。
1.3.2. 大宴会厅、大会议室:3.0kN/㎡。
1.3.3. 地下停车库:4.0kN/㎡(单层停车);5.0kN/㎡(双层机械停车)。
1.3.4. 不上人屋面:0.5kN/㎡,上人屋面:2.0kN/㎡,屋面花园:3.0kN/㎡。
1.3.5. 卫生间:2.5KN/㎡。
1.3.6. 客房:2.0KN/㎡。
1.3.7. 楼梯间:3.5KN/㎡。
1.3.8. 健身房、家具库、行李房、花房:4.0KN/㎡。
1.3.9. 卸货区、卸货平台:15KN/㎡。
1.3.10. SPA、洗浴等特殊要求的,按实际设计考虑。
第二节 特殊荷载要求
2.1. 洗衣房最大设备投影面范围承重16KN/㎡。
2.2. 大堂、宴会厅、宴会厅前厅、会客厅必须设置水晶灯,公共区客用电梯厅、中餐厅大包房(万达厅)、扶梯前厅、中餐过厅可考虑设置水晶灯;吊灯荷载应跟据吊灯布置确定荷载分布。
2.2.1. 大堂吊灯常规预留 18 吨荷载,一般位于大堂中心位置。
2.2.2. 宴会厅每个活动隔断空间常规预留18吨吊灯荷载,一般位于隔断空间中心。
2.2.3. 两层高的宴会厅前厅需按照宴会厅模式每隔断空间常规预留8吨吊灯荷载。
2.3. 大堂根据设计预留水景荷载,SPA区内预留冷热水池(水深1.1m左右)荷载,厨房预留养鱼池(水深2.5m左右)的荷载。
2.4.宴会厅活动隔断为两层通高,每个隔断可沿顶部轨道展开和收起,收起时存入储屏间。其荷载按照展开面积0.8KN/㎡考虑,并应按照展开和收起的不同情况考虑荷载分布。
2.5. 一版施工图阶段,如酒店厨房区布置尚未明确,综合考虑隔墙和设备均摊,厨房活载可暂按8KN/㎡取值。
第三节结构降板要求
3.1. 大堂设地板辐射采暖,楼面降板。
3.2.全日餐厅、大堂吧、宴会前厅等长期有人停留、装修净高大于3m、并靠外玻璃幕墙的区域,幕墙内 3m 的条形地带,需设地板辐射采暖,楼面降板。
3.3. 泳池池岸、更衣室设地板辐射采暖,楼面降板。
3.4. 冷冻站、锅炉房、水泵房、水箱间等,利用垫层做排水沟,楼面降板。
3.5.各层厨房,特别是有推车进出的冷库下方,楼面降板。
3.6. 洗衣房水洗区,楼面降板。
3.7. 各层卫生间如采用同层排水,楼面降板。
3.8. 各区域降板高度:降板高度为从建筑面层到结构面的高度,见下图示意。
第四节 结构设计注意事项
4.1. 梁柱设计要求
4.1.1. 梁截面应满足建筑净高要求,如下为建议梁高:
4.1.1.1. 框架梁高度:地上塔楼客房层部分控制在 700~900mm,对走廊净高不满足要求的,建议机电梁上穿管。
4.1.1.2. 次梁高度:地上塔楼客房层部分控制在 400~600mm。
4.1.2. 宴会厅使用空间内必须无柱;宴会厅的储屏间为两层通高,在储屏间范围内,不能设层间梁。
4.1.3. 框架柱:柱截面应尽量减小。裙房柱截面尺寸宜控制在 600×600~1000×1000mm,对大堂及宴会厅等跃层柱或大跨边柱,可适当加大截面。塔楼部分柱截面尺寸宜控制在
800×800~1200×1200mm(塔楼高度不超过 100 米)。
4.1.4. 为避免内装设计复杂和家具定做多样,标准层柱、剪力墙应减少变截面次数,宜控制在每6~8 层变一次。
4.1.5. 大堂挑空范围内,取消外立面框架一层顶结构梁。
4.1.6. 在酒店主入口雨篷和墙体相连处需局部设梁,梁高宜控制在 1m~1.2m,以保证后期雨篷的结构安装(雨篷悬挑 14m、底标高8m 左右)。
4.1.7. 结构外边框架梁应靠外侧设置,并与框架柱外皮平齐;尽量减小梁宽,且不做水平加腋。
4.1.8. 地下室货车车道入口及行车路线上,结构应与建筑、机电等专业协调,以保证货车通行要求。
4.2. 酒店建筑一般为带裙房的高层建筑,在结构布置时一般要求塔楼与裙房之间不设永久缝。
4.3. 裙房屋面宜采用结构找坡,并且梁顶标高随屋面坡度变化。
4.4. 核心筒首层客梯门洞高4500~5000mm。
4.5. 除消防电梯外,为方便检修及避免活塞效应,取消电梯井道间隔墙;如电梯设备管线需要时,由电梯厂家设置钢梁。
4.6. 其他结构布置要求:
4.6.1. 地下室原则上不出现大于 12m 的柱距。
4.6.2. 结构梁原则上不穿越客房。
4.6.3. 核心筒内电梯厅不设置次梁。
4.6.4. 尽量减少次梁布置,充分发挥板的承载力。
4.6.5. 在 7 度以及上地震区,塔楼核心筒外圈墙厚不宜小于 400mm。
4.6.6. 在满足建筑净高要求的前提下,原则上不宜在结构梁上穿机电管线。如确有必要穿管的,应满足结构梁上开洞的相关构造要求。
4.7. 入口处旋转门位置部分若在结构主体之外,为避免出现地面沉降,旋转门范围内下方设置悬挑板,如下图:
4.8. 客房间过廊上方卫生间降板采取折板形式,不宜出现结构明梁。
第五节 地下室电梯基坑排水井设置
5.1.所有电梯底坑设置排水口,排放到电梯基坑旁边的排水井,在积水的情况下通过排污泵排出室外,从而保证基坑不积水。
5.2. 电梯基坑排水系统设置参考下图示意,请结合具体项目平面布置合理安排集水坑及排水泵选型。
5.3.每个电梯坑排水口管径为 DN100,且进水口处都必须设置集水槽,槽坑距电梯底坑完成面高度不少于 50mm,加不锈钢网罩隔污,排水管需要做防臭措施,保证电梯井道空气质量。底坑找平坡向排水口集水槽,坡度 5%,需做防水处理,立面防水高度不低于地下室地面标高。
5.4.为保证排水通畅,排水管道坡向必须一致。坡向集水坑,坡度不小于 5%,严禁出现倒坡现象。排水管主管为 DN150 管径,电梯井道排水地漏管径 DN100,共主管道的底坑不多于 4 个;也可基坑底部找坡,埋设 DN150 排水管至集水坑。
5.5.底坑中水泵不少于 2 台,排水流量不小于 10L/S,水位控制器自动控制水泵启停,排水管上设置单向控制阀,防止倒流,水泵后压力排水管材为镀锌钢管。
5.6. 预留预埋工作必须在地下室最底层底板浇筑前进行,混凝土浇筑时要固定好管道,防止管道移位造成倒坡,集水井的底标高要低于管口不少于 1.5m。
5.7. 消防电梯底坑排水需要单独设置,排水主管引至室外废水集水井,管道设置参考一次机电图纸。
5.8. 上述排水设施须在电梯进场前完成。