在星三角控制电机的选型上,30KW标准电机。空开为NSD100接触器为LC1-D3210两只,2510一只,热继为LRD-32KN(23-32A)。在选型上有没有问题,有这方面选择标准。希望大家给与指正
在星三角控制电机的选型上,30KW标准电机。空开为NSD100接触器为LC1-D3210两只,2510一只,热继为LRD-32KN(23-32A)。在选型上有没有问题,有这方面选择标准。希望大家给与指正
2楼
这方面的选择标准是什么?能否给一份?
谢谢! gdyy27@163.com
回复
3楼
:)
回复
4楼
首先,30KW4极的电动机的额定电流为56.8安,电动机的起动电流为额定电流的4-7倍。根据这些数据配置:空气开关选择电动机保护型即D80A,接触器按额定电流配60A的,热继电器也配60A,这些可以从电工手册中查到计算公式。
回复
5楼
这些可以从电工手册中查到计算公式。
回复
6楼
要看是怎样的电路接发了。跟接触器和热继电器的额定电流有关!
回复
7楼
学习了,谢谢楼主门
回复
8楼
:victory::victory::victory:
回复