对星三角启动的选型
kxm123456
kxm123456 Lv.2
2007年10月18日 16:36:08
来自于工地图片
只看楼主

在星三角控制电机的选型上,30KW标准电机。空开为NSD100接触器为LC1-D3210两只,2510一只,热继为LRD-32KN(23-32A)。在选型上有没有问题,有这方面选择标准。希望大家给与指正

在星三角控制电机的选型上,30KW标准电机。空开为NSD100接触器为LC1-D3210两只,2510一只,热继为LRD-32KN(23-32A)。在选型上有没有问题,有这方面选择标准。希望大家给与指正
免费打赏
gdyy27
2008年05月07日 09:33:45
2楼
这方面的选择标准是什么?能否给一份?
谢谢! gdyy27@163.com
回复
caijunfeng
2010年05月04日 16:24:47
3楼
:)
回复
pcbruselee
2010年05月04日 21:43:20
4楼
首先,30KW4极的电动机的额定电流为56.8安,电动机的起动电流为额定电流的4-7倍。根据这些数据配置:空气开关选择电动机保护型即D80A,接触器按额定电流配60A的,热继电器也配60A,这些可以从电工手册中查到计算公式。
回复
zwx345
2010年07月21日 23:01:08
5楼
这些可以从电工手册中查到计算公式。
回复
feixiang111
2010年07月22日 11:08:36
6楼
要看是怎样的电路接发了。跟接触器和热继电器的额定电流有关!
回复
lmf651
2013年06月13日 16:15:02
7楼
学习了,谢谢楼主门
回复
fangbao123
2014年05月21日 11:24:03
8楼
:victory::victory::victory:
回复