低压故障引起变压器烧毁
信了你的邪
2015年02月02日 19:18:37
只看楼主

低压出线短路,空气开关未跳闸,变压器(630kVA)烧毁,而高压环网柜熔断器(63A)未熔断,引起上一级真空开关保护动作,请问是什么原因造成熔断器未熔断?

低压出线短路,空气开关未跳闸,变压器(630kVA)烧毁,而高压环网柜熔断器(63A)未熔断,引起上一级真空开关保护动作,请问是什么原因造成熔断器未熔断?
免费打赏
gqk66555
2015年02月06日 12:26:32
12楼
熔断器没断,能想到的就两个原因:
1.熔断器质量问题;
2.熔断器是否确定是63A;
回复