低压故障引起变压器烧毁
信了你的邪
2015年02月02日 19:18:37
只看楼主

低压出线短路,空气开关未跳闸,变压器(630kVA)烧毁,而高压环网柜熔断器(63A)未熔断,引起上一级真空开关保护动作,请问是什么原因造成熔断器未熔断?

低压出线短路,空气开关未跳闸,变压器(630kVA)烧毁,而高压环网柜熔断器(63A)未熔断,引起上一级真空开关保护动作,请问是什么原因造成熔断器未熔断?
免费打赏
飞啊飞啊
2015年02月02日 21:03:22
2楼
是不是材质有问题啊?
回复
fengguowuhenji
2015年02月02日 21:05:15
3楼
这继电保护做的能保护什么啊
回复
信了你的邪
2015年02月02日 21:20:12
4楼
风过无痕迹 发表于 2015-2-2 21:05 这继电保护做的能保护什么啊就是过流、速断
回复
fengguowuhenji
2015年02月02日 21:36:25
5楼
信了你的邪 发表于 2015-2-2 21:20 就是过流、速断都短路了还不保护,已经烧毁了,也没有起到保护啊
回复
信了你的邪
2015年02月02日 21:51:24
6楼
本帖最后由 信了你的邪 于 2015-2-2 21:52 编辑 风过无痕迹 发表于 2015-2-2 21:36 都短路了还不保护,已经烧毁了,也没有起到保护啊问题是熔断器完好无损,好像熔断器根本就没起到作用
回复
hld_lhw
2015年02月03日 09:08:52
7楼
没说明短路点在什么地方,空开前短路将是什么情况
回复
lingxuct
2015年02月03日 10:23:24
8楼
厉害,能让630变压器烧毁的低压短路电流不会太小吧?
回复
xinye10
2015年02月03日 11:13:21
9楼
蛮奇葩的。低压馈线短路,馈线开关没跳,低压总开也没跳,高压侧熔断器也没熔断,最后是上一级的真空开关跳闸了,竟然把变压器给烧了。
熔断器没断,能想到的就两个原因:
1.熔断器质量问题;
2.熔断器是否确定是63A;
回复
半仙鲁
2015年02月03日 12:16:22
10楼
三相短路还是单相接地?
回复
红谷
2015年02月03日 13:51:59
11楼
一奇葩!!!
回复

相关推荐

APP内打开