2楼
抗压桩不考虑自重,是因为自重的占比太小。
回复
3楼
回复
4楼
lsmqhln 发表于 2015-2-2 11:22 抗压桩不考虑自重,是因为自重的占比太小。当桩基自重达到承载力特征值的10%的时候也不考虑吗?
回复
5楼
高处能胜寒 发表于 2015-2-2 12:16 在浅基础设计中,一般都要考虑基础自重及基础以上覆土的自重,而在桩基设计计算中,在桩基规范中却不考虑 …1、由试桩确定时,桩的承载力特征值不包括桩的自重;2、由经验公式计算时,桩的极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值均已考虑桩身自重的因素。这两个具体能否说明下是为什么啊?刚毕业,对这方面不是很懂啊。。。
回复
6楼
高处能胜寒 发表于 2015-2-2 12:16 在浅基础设计中,一般都要考虑基础自重及基础以上覆土的自重,而在桩基设计计算中,在桩基规范中却不考虑 …“由经验公式计算时,桩的极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值均已考虑桩身自重的因素。”—————–有何依据??
回复
7楼
jesuspjf 发表于 2015-2-2 15:20 1、由试桩确定时,桩的承载力特征值不包括桩的自重;2、由经验公式计算时,桩的极限侧阻力标准值和极限 …1、由试桩确定时,桩的承载力特征值不包括桩的自重;———————-因为试桩时,油压千斤顶的读数是外加荷载的大小,桩的自重不在内,
回复
8楼
lsmqhln 发表于 2015-2-3 09:21 “由经验公式计算时,桩的极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值均已考虑桩身自重的因素。”———— …我后来思考了下,估计是极限侧阻力标准值和端阻力标准值均是通过相关试验得出,这个试验是已经存在一个桩的情况,故楼上那位说已考虑桩身自重。是这个意思吗?
回复
9楼
jesuspjf 发表于 2015-2-2 15:18 当桩基自重达到承载力特征值的10%的时候也不考虑吗?不考虑。
回复
10楼
路过,学习学习了
回复
11楼
高处不胜寒说滴很到位,总结的很好,是这么回事。顶
回复