一个棘手的基础方案该如何处理呢?
scljc2010
scljc2010 Lv.12
2015年02月01日 08:04:17
来自于地基基础
只看楼主

地下室连在一起,一层地下室,主楼20层采用嵌岩桩持力层为基岩,纯地下室部分采用浅基础持力层为粘土,通过设沉降后浇带来控制沉降,这个基础方案可以吗?

地下室连在一起,一层地下室,主楼20层采用嵌岩桩持力层为基岩,纯地下室部分采用浅基础持力层为粘土,通过设沉降后浇带来控制沉降,这个基础方案可以吗?
免费打赏
lan1
2015年02月02日 17:50:35
2楼
可以. 很多带地下室的建筑都这样处理,不过单层地下室要注意抗浮.
回复
qq_1398218056528
2015年02月03日 10:57:15
3楼
应该可以,不过得注意后浇带浇筑时间控制!
回复
scljc2010
2015年02月03日 18:55:27
4楼
不考虑抗浮的,但感觉沉降差较大啊
回复