再问电缆载流量是以厂家的为准呢还是以国标为准?
rccrcc
rccrcc Lv.3
2015年01月31日 16:37:58
只看楼主

生产厂家在相同条件下的电缆载流量比国标规定的要小很多。如某厂家3*95 为260A,3*120为300A (25℃ 在空气中)某厂家3*95 为246A,3*120为284A (25℃ 在空气中)某厂家3*95 为280A,3*120为326A (25℃在空气中 )国标16895.15-2002 表52-C1或《工业与民用配电设计手册》第三版P515页 3*95 为326A, 3*120为378A (25℃ 在空气中)

生产厂家在相同条件下的电缆载流量比国标规定的要小很多。如
某厂家3*95 为260A,3*120为300A (25℃ 在空气中)
某厂家3*95 为246A,3*120为284A (25℃ 在空气中)
某厂家3*95 为280A,3*120为326A (25℃在空气中 )
国标16895.15-2002 表52-C1或《工业与民用配电设计手册》第三版P515页
3*95 为326A, 3*120为378A (25℃ 在空气中)
之所以列举出来是让大家看个明白。厂家与国标最大相差94A。厂家生产的电缆到底可不可靠?
这样按国家标准选,买的是不合标准的厂家电缆,在实际使用中会不会出现安全问题?
你们在设计时到底是按那个为参考?很纠结。
免费打赏
asmdl
2015年01月31日 21:38:03
2楼
.



这个问题正如楼主所言“很纠结”。但我想认为“鞋子合不合脚,只有脚知道”,还是厂家的数据为准吧,前提是数据必须是可靠且真实的。




.
回复
liuchuan5523
2015年01月31日 22:48:51
3楼
本帖最后由 liuchuan5523 于 2015-1-31 22:52 编辑


  • 楼主的前两个数据是否是PVC电缆,这个数据应该与国家规范是接近的,第三个厂家的数据不太确定,远远大于同规格、同敷设环境、同温度的PVC电缆,而又小于YJV电缆,当然大的PVC电缆载流量是欢迎的,不知道价格怎么样,理论上截面相同是搞不出这么多载流量的。上传一个图片,依据 布线系统载流量。


回复
god_young001
2015年01月31日 23:29:35
4楼
进来学习学习~
回复
云飘飘
2015年02月01日 07:59:43
5楼
载流量以国家标准为准,施工单位不一定会采购你的品牌。
回复
红谷
2015年02月01日 13:11:15
6楼
你可能标准弄错了
回复
通通
2015年02月01日 14:34:00
7楼
云飘飘 发表于 2015-2-1 07:59 载流量以国家标准为准,施工单位不一定会采购你的品牌。对啊 ,以国标不会有问题,按照厂家的话,你无法确定用哪个厂家的/
回复
rccrcc
2015年02月02日 08:46:26
8楼
liuchuan5523 发表于 2015-1-31 22:48 楼主的前两个数据是否是PVC电缆,这个数据应该与国家规范是接近的,第三个厂家的数据不太确定,远远大 …都是YJV电缆
回复
rccrcc
2015年02月02日 08:59:31
9楼
这是我综合总结出来的载流量速查表,和大家分享一些,你们看看后再发表一下意见。
回复
rccrcc
2015年02月02日 09:01:49
10楼
我喜欢讨论,问题就是在讨论中,越辩越明,从中也能学到很多东西。
回复
rccrcc
2015年02月02日 09:03:28
11楼
我相信这个载流量表会对你们有帮助的,我花了一整天的时间整理出来的和大家共享吧
回复

相关推荐

APP内打开