高层住宅悬臂梁下沉6公分怎么办?急急急,求各路大侠帮忙
ytmdksfi
ytmdksfi Lv.3
2015年01月29日 23:38:06
来自于建筑施工
只看楼主

高层住宅悬臂梁下沉6公分怎么办?急急急,求各路大侠帮忙

高层住宅悬臂梁下沉6公分怎么办?急急急,求各路大侠帮忙

IMG_20150127_12503100.JPG

免费打赏
wm0830
2015年02月02日 09:48:47
33楼
找专业施工队,植筋,做构造柱,没有问题的
回复
away8989
2015年02月02日 16:23:43
34楼
转角处加个构造柱吧!!!
回复
wangjianxiong123
2015年02月02日 16:39:47
35楼
先查清原因在加固
回复
ytmdksfi
2015年02月02日 21:42:24
36楼
回复
ytmdksfi
2015年02月02日 21:59:03
37楼
高层住宅悬臂梁下沉6公分怎么办?急急急,求各路大侠帮忙
回复
ytmdksfi
2015年02月03日 11:10:31
38楼
有图,有说明请指点是设计问题吗?
回复
hnxalj
2015年02月03日 11:22:34
39楼
是不是支模时,变截面梁底标高没抄好造成的
回复
ytmdksfi
2015年02月03日 12:29:49
40楼
不是的,我目测了一下,大约有三分之一住户是这样下沉的。
回复
ytmdksfi
2015年02月03日 12:31:33
41楼
我是根据住户新安装的窗框目测到的,
回复
淺墨歧
2015年02月13日 21:09:44
42楼
1,支模高低不平,2当层混凝土容重查验一下然后验算下悬臂梁的扰度,3悬臂梁那位置内部的钢筋有可能存在锈蚀很严重或者说不合格的钢筋,或者说钢筋直径不达标,导致悬臂梁超扰,发生弯剪破坏。我说的只是原因,处置措施还要找结设来说话,还有就是找质检站跟安检站