变压器是应该和开关柜前对齐还是后对齐,以下变配电室布置,哪种更合适?
gzbxdesign2
2015年01月27日 13:20:37
只看楼主

本帖最后由 博观约取 于 2015-1-28 12:58 编辑 以下变配电室布置,哪种更合适? 第7楼,第14楼有补充图纸

本帖最后由 博观约取 于 2015-1-28 12:58 编辑

以下变配电室布置,哪种更合适? 第7楼,第14楼有补充图纸

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
hanzhg54
2015年01月27日 18:35:04
12楼
yipengli2 发表于 2015-1-27 14:39 第一种的好些,柜子后对齐,电气安装也方便;第二种柜子前对齐,土建方面,过梁宽,不方便安装;第三种除了 …我的看法和你的相反,变压器的低压出线一定在前面,前对齐的话母排好做,柜前整齐好看,只要场地允许就前对齐。
回复
hanzhg54
2015年01月27日 18:37:58
13楼
柜子下面的沟不必要互相联通,只要柜下有就行了。
回复
gzbxdesign2
2015年01月28日 12:54:59
14楼
补充3张图纸.......

回复
红谷
2015年01月28日 13:15:22
15楼
柜前对齐!
回复
fengguowuhenji
2015年01月28日 20:37:40
16楼
柜前对齐啊,随便进去一个配电室都是整齐的两排柜子,做母排也好做,柜子下面就是电缆沟
回复
xiaofangpian
2015年01月29日 10:56:31
17楼
第11种,方便
回复
wlywd7672
2015年01月29日 12:01:14
18楼
条件允许的话柜前对齐更好,且电缆沟过柜下即可,没必要再做柜后沟。
回复
半仙鲁
2015年01月29日 13:18:49
19楼
hanzhg54 发表于 2015-1-27 18:35 我的看法和你的相反,变压器的低压出线一定在前面,前对齐的话母排好做,柜前整齐好看,只要场地允许就前 …赞同
回复
半仙鲁
2015年01月29日 13:20:52
20楼
柯林 发表于 2015-1-27 16:07 一般我是按照第八种形式画的我都是在屏后挖电缆沟 ,屏下面也有 不过不是用来走电缆的
回复
半仙鲁
2015年01月29日 13:21:14
21楼
柯林 发表于 2015-1-27 16:07 一般我是按照第八种形式画的我都是在屏后挖电缆沟 ,屏下面也有 不过不是用来走电缆的