变压器是应该和开关柜前对齐还是后对齐,以下变配电室布置,哪种更合适?
gzbxdesign2
2015年01月27日 13:20:37
只看楼主

本帖最后由 博观约取 于 2015-1-28 12:58 编辑 以下变配电室布置,哪种更合适? 第7楼,第14楼有补充图纸

本帖最后由 博观约取 于 2015-1-28 12:58 编辑

以下变配电室布置,哪种更合适? 第7楼,第14楼有补充图纸

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
chengzhexin
2015年01月29日 13:40:12
22楼
我一般都做地梁+预制钢板,这样沟都没必要了,都是空的,你都是混凝土填实么?
回复
andyxue2014
2015年01月29日 15:50:27
23楼
妥妥的6.。。
回复
忘书
2017年03月17日 16:06:51
24楼
柜前对齐,沟道的话我会用第12种方法
回复
wangdongxuexi
2017年03月17日 16:23:41
25楼
接触多的还是前面对齐的那种
1、电缆沟在柜下面时,电缆沟一般空间做的较大,人可以站立施工
2、电缆沟在柜后面时,有电缆盖板,电缆沟没必要做这么大空间了
个人理解
回复
秋凤
2017年03月20日 20:14:51
26楼
前对齐。。。。
回复
fmsh1234
2017年10月26日 16:55:50
27楼
前对齐前后短的柜子离后面电缆沟空的就大了
回复
cof1553244580855
2019年12月03日 11:17:28
28楼

第一种合理

回复
tltlysl1314
2019年12月05日 09:08:38
29楼

第三种电缆沟怎么要得,转那么短的角,电缆怎么敷设?所以我觉得第二种好!

回复
l2515848
2019年12月08日 18:34:19
30楼

前还是后对齐不重要,关键是看变压器低压出口母线与低压柜的连接位置是否顺畅

回复
cof1583221796727
2020年03月03日 19:01:20
31楼

在保证安全距离的情况,最好、最美观的是第3张