变压器是应该和开关柜前对齐还是后对齐,以下变配电室布置,哪种更合适?
gzbxdesign2
2015年01月27日 13:20:37
只看楼主

本帖最后由 博观约取 于 2015-1-28 12:58 编辑 以下变配电室布置,哪种更合适? 第7楼,第14楼有补充图纸

本帖最后由 博观约取 于 2015-1-28 12:58 编辑

以下变配电室布置,哪种更合适? 第7楼,第14楼有补充图纸

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
sunshinegyu
2015年01月27日 13:27:19
2楼
2
回复
leafmelly
2015年01月27日 13:42:10
3楼
2。 但离墙距离要保证变压器后门能开开。
回复
lingxuct
2015年01月27日 14:24:14
4楼
三种偶都不满意!

电缆沟为什么不能在变压器下面过?
回复
yipengli2
2015年01月27日 14:39:31
5楼
第一种的好些,柜子后对齐,电气安装也方便;第二种柜子前对齐,土建方面,过梁宽,不方便安装;第三种除了第二种的不便意外,还有就是土建电缆沟不好施工。
回复
lesonlee
2015年01月27日 15:19:09
6楼
個人觀念~僅供參考~

俺在海峽對岸與北京(中科院)及上海(中芯國際)
看到的都是盤體前面對齊~
電纜溝在變壓器及盤體底下過~

回复
gzbxdesign2
2015年01月27日 15:58:06
7楼
前面主要是为了考虑变压器前后对齐的问题,所以没有画柜下的电缆沟
补充
哪种合适?

回复
zhe2003
2015年01月27日 16:07:34
8楼
博观约取 发表于 2015-1-27 15:58 前面主要是为了考虑变压器前后对齐的问题,所以没有画柜下的电缆沟补充哪种合适?一般我是按照第八种形式画的
回复
engineershao
2015年01月27日 16:48:06
9楼
我觉得变压器柜前与低压柜柜前一条线最为合理,最为美观。然后在柜底及柜后开沟。当然,不管怎么做,只要符合规范就行。
回复
mr_chen188
2015年01月27日 16:53:14
10楼
看看学学 都是大师
回复
通通
2015年01月27日 16:57:32
11楼
真的是学习了
回复

相关推荐