气调冷库的安装施工以及使用技巧
fpc981621741
2015年01月26日 15:45:36
来自于制冷技术
只看楼主

前段时间,做了3个气调冷库,机组用的是谷轮全封闭8匹,一切都很顺利的施工完成了,经过采用正压测试法,库体气密性,达到测试标准,制冷部分,当时外界温度已接近-16度,库内温度5度左右,降温到0度停机。气调设备配备了制氮机、空压机、冷干机、储气罐、调节站、二氧化碳脱除机。制氮机的型号是psa97-15,空库降氧经过48个小时,才把氧气控制到3%。。。。。。。配备了3台国产加湿机,但是加湿效果不太理想,也查询了一些资料,都说湿度探头不好控制,有个±5左右的偏差,湿度到95%以上时,探头就受潮。测控就不灵敏。湿度就不受控制。。。。。很想问,难道在国内就没有比较好的控制湿度的控制器和湿度探头吗????????

前段时间,做了3个气调冷库,机组用的是谷轮全封闭8匹,一切都很顺利的施工完成了,经过采用正压测试法,库体气密性,达到测试标准,制冷部分,当时外界温度已接近-16度,库内温度5度左右,

降温到0度停机。个人感觉是不是制氮机配小了,理论上是在氮气含量97%时,每小时进气量是15立方米每小时,,{ 说明: 单库300m3左右,其中一个是400m3}但是把储气罐上流量计调到刻度15,氮气含量就只能达到在94%-95%这个范围,根本到不了97%,只能把流量计调回到刻度7,含量才能达到97%以上,根据厂家说的,立方数÷每小时进气量x系数3 得出的结果就是单位体积下降氧所需要的时间。但是根据这个来算差的很离谱。 有没有遇到此类问题的,,希望大家能给点讨论的意见,以下为现场图片 IMG_20150121_125614.jpg IMG_20150121_125346.jpg IMG_20150121_131800.jpg







IMG_20150121_125614.jpg


IMG_20150121_125346.jpg


IMG_20150121_131800.jpg

免费打赏
fpc981621741
2015年03月02日 22:37:28
22楼
xuxpmidea 发表于 2015-2-3 10:14 请教哈这楼主:是照相角度问题还是我没看明白,气调库又安装货架,货架高度和库板高度差没多少了吧?那你码 …货架高度和库板高度有50公分左右,因为这个库不大,所以搬运货都是靠人工,客户的意思,最上面的一层货架,应该是不常放货的,因为也比较高,操作不方便,第二个就是要留出风道,回风应该没问题,靠近风机附近都是不放货的,这个本来就是用框装货,不会很满。。门缝我们都没有打,门框和库板装好了,就门口漏的那点气不影响打压。实际上打凡士林,密封当然会更好,但是我们经过打压试验过,按照联合国标准,能保压25-30分钟左右,最差的一个也能保持20分钟
回复
fpc981621741
2015年03月02日 22:37:54
23楼
2015年03月02日 22:38:33
24楼
xuxpmidea 发表于 2015-2-3 10:14 请教哈这楼主:是照相角度问题还是我没看明白,气调库又安装货架,货架高度和库板高度差没多少了吧?那你码 …货架高度和库板高度有50公分左右,因为这个库不大,所以搬运货都是靠人工,客户的意思,最上面的一层货架,应该是不常放货的,因为也比较高,操作不方便,第二个就是要留出风道,回风应该没问题,靠近风机附近都是不放货的,这个本来就是用框装货,不会很满。。门缝我们都没有打,门框和库板装好了,就门口漏的那点气不影响打压。实际上打凡士林,密封当然会更好,但是我们经过打压试验过,按照联合国标准,能保压25-30分钟左右,最差的一个也能保持20分钟。。。希望探讨气调问题:handshake
回复
fpc981621741
2015年03月02日 22:40:47
25楼
辜和尚 发表于 2015-2-5 20:15 冷库藏水果的吗????客户主要是想存葡萄的,平时可以存放一些蔬菜什么的。。
回复
fpc981621741
2015年03月02日 22:43:06
26楼
秋之feng 发表于 2015-2-28 10:46 既要保证库体的气密,又要保证其安全是气调库的又一特点。我个人觉得有两个安全是做气调冷库需要注意的,一个是人身安全,第二个要保证货物的存放安全。反正,活要做好,人身安全,设备安全,货物安全都得全都注意
回复
xuxpmidea
2015年03月03日 08:17:32
27楼
说滴好!谢谢分享!
回复
tanshuqin
2015年03月04日 09:27:31
28楼
第一次了解这个系统,学习了,看看~~~
回复
z383452
2015年03月07日 08:21:22
29楼
学习中~!~!~
回复
fpc981621741
2015年03月07日 12:40:13
30楼
tanshuqin 发表于 2015-3-4 09:27 第一次了解这个系统,学习了,看看~~~可以相互探讨下
回复
王铜
2015年03月09日 10:09:05
31楼
分享分享分享分享