气调冷库的安装施工以及使用技巧
fpc981621741
2015年01月26日 15:45:36
来自于制冷技术
只看楼主

前段时间,做了3个气调冷库,机组用的是谷轮全封闭8匹,一切都很顺利的施工完成了,经过采用正压测试法,库体气密性,达到测试标准,制冷部分,当时外界温度已接近-16度,库内温度5度左右,降温到0度停机。气调设备配备了制氮机、空压机、冷干机、储气罐、调节站、二氧化碳脱除机。制氮机的型号是psa97-15,空库降氧经过48个小时,才把氧气控制到3%。。。。。。。配备了3台国产加湿机,但是加湿效果不太理想,也查询了一些资料,都说湿度探头不好控制,有个±5左右的偏差,湿度到95%以上时,探头就受潮。测控就不灵敏。湿度就不受控制。。。。。很想问,难道在国内就没有比较好的控制湿度的控制器和湿度探头吗????????

前段时间,做了3个气调冷库,机组用的是谷轮全封闭8匹,一切都很顺利的施工完成了,经过采用正压测试法,库体气密性,达到测试标准,制冷部分,当时外界温度已接近-16度,库内温度5度左右,

降温到0度停机。个人感觉是不是制氮机配小了,理论上是在氮气含量97%时,每小时进气量是15立方米每小时,,{ 说明: 单库300m3左右,其中一个是400m3}但是把储气罐上流量计调到刻度15,氮气含量就只能达到在94%-95%这个范围,根本到不了97%,只能把流量计调回到刻度7,含量才能达到97%以上,根据厂家说的,立方数÷每小时进气量x系数3 得出的结果就是单位体积下降氧所需要的时间。但是根据这个来算差的很离谱。 有没有遇到此类问题的,,希望大家能给点讨论的意见,以下为现场图片 IMG_20150121_125614.jpg IMG_20150121_125346.jpg IMG_20150121_131800.jpg







IMG_20150121_125614.jpg


IMG_20150121_125346.jpg


IMG_20150121_131800.jpg

免费打赏
冰冻三尺
2015年01月27日 15:37:42
2楼
期待你的精彩继续
回复
黑老五
2015年01月28日 10:33:27
3楼
学习了,谢楼主!
回复
shsunhong
2015年01月28日 13:43:57
4楼
:)谢谢分享
回复
fpc981621741
2015年01月28日 15:32:02
5楼
本帖最后由 fpc981621741 于 2015-1-28 22:21 编辑

针对本次气调库,自身总结了一点经验,,。(口述+码字 模式。。完全是个人体会,仅供大家私下交流,讨论)如果想要规范的东西,请找度娘。。。。

气调库,个人理解是控制好温度、湿度、各种气体含量,杀菌消毒等等方面。简单的说说几点,希望能对大家有用

1 前提,库体的安装,做过冷库的应该都知道,搭库板,入门级的东西,但是,库板你要是能搭好,不跑冷、无冷桥产生、库体接缝处不漏气,不会结冰、库体整洁美观、牢固结实。(不容易,但是能做到。)如果是普通冷库,兴许你只要把库体搭好,没有明显的跑冷,这事儿也就过去了。但是气调库,你可不能“忽悠”,搭库体时,库板凹凸槽内密封胶必须打好,且不能断,搭完的库体表面接缝处有断缝处,再重新打一次密封胶。不要想着这两遍就完事了,最后一遍的密封处理是,在接缝处贴上“三胶两布“,这道工序做的好与坏,直接关系到,库体保压能否成功。所以,三胶两布必须得做好。

2 不管冷库内采用吊顶式冷风机还是落地式冷风机,所有与冷库板穿孔位置无论是电线孔还是铜管洞孔。。都必须得使密封胶将洞孔填堵严实。否则洞孔处会跑气,跑冷。后期的打压调试查漏会很麻烦.

3 气调库门的安装,较普通冷库门的安装来说,也较严格,市场上普通气调门很多,但大都多多少少会有漏气,跑气。。一般都是在门边四个角,但是也不乏地面一条缝漏气,所有的库门设计都是底面用橡胶皮与底面接触,这样多少难免会跑气,跑冷。但是,如果库体不漏,就门口有漏气的地方,打压是完全有保证的。。门口的小漏可以忽略不计。。。

4 针对装配式气调库而言,除了库体的围护结构、库门需具有良好的气密性外,装配式气调库的气密层,主要是指地坪、库板间接缝和拐角的气密处理。对于地坪气密层,一般在隔热层上下分别设气密层,也有在地坪表面设气密层的。由于地坪不可避免地产生沉降,地坪与墙板的交接处需要用有弹性的气密材料进行气密处理;库板间接处用小木条作插片,接缝处再涂不干的密封胶,采用聚酯树脂,气密性效果很好;拐角一般是无搭接的连续夹心保温板,再作气密层处理。


就先写这么多,后面的关于加湿系统,气调设备,制冷设备,下次写上来。。。。文笔不好,还希望大家多多纠正,并给与大家对气调库的想法与看法




回复
ywxtb1121
2015年01月28日 20:13:30
6楼
湿度传感器精度都不是很高 我感觉西门子 维萨拉 E+E还比较好 精度能到±1%

回复
fpc981621741
2015年01月28日 22:24:51
7楼
ywxtb1121 发表于 2015-1-28 20:13 湿度传感器精度都不是很高 我感觉西门子 维萨拉 E+E还比较好 精度能到±1%感应灵敏度高么,探头会不会受潮?湿度环境比较大的情况下还会正常工作吗? 真的是,湿度传感器不像温度传感器,误差太大。
回复
david200901050
2015年01月29日 08:35:53
8楼
学习啦;谢谢分享!
回复
jzcszl
2015年01月29日 21:12:02
9楼
气调库是方向,谢谢楼主分享
回复
fpc981621741
2015年01月31日 21:36:12
10楼
jzcszl 发表于 2015-1-29 21:12 气调库是方向,谢谢楼主分享国内的气调库做的还不够成熟。。。很多都不规范,
回复
xuxpmidea
2015年02月03日 10:14:25
11楼
请教哈这楼主:是照相角度问题还是我没看明白,气调库又安装货架,货架高度和库板高度差没多少了吧?那你码货高度是风机下还是按照货架高度来码货?气流通道呢?
还有给问题请教哈:你们做气密有说对门缝打凡士林的说法么?
谢谢你的分享和不吝赐教!