配电室低压柜上方能不能走风管?急!哪里有这条规范?
配电室低压柜上方能不能走风管?急!哪里有这条规范?
12楼
涉及到配电室内的消防排烟风管可以,其余各类水管及空调管不行。
回复
13楼
配电房本身的通风管可以,现在很多建筑院都为地下室配电房设计了排风管。但是,这个风管得离配电柜柜顶足够高,不要影响后期母线槽及桥架的安装。
回复
14楼
足高度要求是可以的!
回复
15楼
配电房的风管也是自身的防排烟风管吧,一般布在走道上方,不宜直接在电柜上方.
回复
16楼
避免风管在配电柜的正上方。
回复
17楼
不能走,就是多少回产生冷凝水
回复
18楼
不可以的。即使是通风要求也不可以将风管安装于配电柜上方,
而且配电室通风为何一定要采用风管方式呢?
最多是配电室外墙加风口百叶而已。
回复
19楼
配电柜后距墙有操作距离的,可以让风管走那里
回复
20楼
没看到过这样做的。
回复
21楼
满足高度要求是可以的!