配电室低压柜上方能不能走风管?急!哪里有这条规范?
配电室低压柜上方能不能走风管?急!哪里有这条规范?
2楼
:L没人知道嘛?
回复
3楼
不能走的,各地供电部门都有这样的要求。
回复
4楼
工业与民用配电设计手册P102,不应有与其无关的管道和线路通过。强调的是无关。变配电房一般都有进风和排风管,一般要避免在柜上通过。
回复
5楼
ynsz2001 发表于 2015-1-26 14:03 不能走的,各地供电部门都有这样的要求。感谢,,我问供电局的朋友,原则上是不许走任何管线,但如果走也没人说的!我又问了设计的朋友,设计的朋友说高度超过三米就没啥问题,
回复
6楼
dalijiang 发表于 2015-1-26 14:21 工业与民用配电设计手册P102,不应有与其无关的管道和线路通过。强调的是无关。变配电房一般都有进风和排风 …:loveliness:配电房空间位置不够,风管是配电房用的,,,如果不能走就没办法走风管了,
回复
7楼
可以理解为有关!!!!
回复
8楼
风管内会不会出现冷凝水现场,如果有就不能安装
回复
9楼
不能走吧!!!!!!
回复
10楼
一般满足高度要求是可以的!
回复
11楼
有关,不要在配电柜上方