配电室低压柜上方能不能走风管?急
long20131022
2015年01月26日 12:41:59
只看楼主

配电室低压柜上方能不能走风管?急!哪里有这条规范?

配电室低压柜上方能不能走风管?急!哪里有这条规范?
免费打赏
long20131022
2015年01月26日 12:43:54
2楼
:L没人知道嘛?
回复
ynsz2001
2015年01月26日 14:03:09
3楼
不能走的,各地供电部门都有这样的要求。
回复
dalijiang
2015年01月26日 14:21:23
4楼
工业与民用配电设计手册P102,不应有与其无关的管道和线路通过。强调的是无关。变配电房一般都有进风和排风管,一般要避免在柜上通过。
回复
long20131022
2015年01月26日 21:05:10
5楼
ynsz2001 发表于 2015-1-26 14:03 不能走的,各地供电部门都有这样的要求。感谢,,我问供电局的朋友,原则上是不许走任何管线,但如果走也没人说的!我又问了设计的朋友,设计的朋友说高度超过三米就没啥问题,
回复
long20131022
2015年01月26日 21:07:00
6楼
dalijiang 发表于 2015-1-26 14:21 工业与民用配电设计手册P102,不应有与其无关的管道和线路通过。强调的是无关。变配电房一般都有进风和排风 …:loveliness:配电房空间位置不够,风管是配电房用的,,,如果不能走就没办法走风管了,
回复
注册电气师
2015年01月26日 23:44:34
7楼
可以理解为有关!!!!
回复
勇者无疆
2015年01月27日 08:16:59
8楼
风管内会不会出现冷凝水现场,如果有就不能安装
回复
leiyanlin1208
2015年01月27日 08:51:21
9楼
不能走吧!!!!!!
回复
xiaguofu
2015年01月27日 12:31:32
10楼
一般满足高度要求是可以的!
回复
红谷
2015年01月27日 13:03:57
11楼
有关,不要在配电柜上方
回复

相关推荐