小弟有关电力线路压降问题请教,内容如下,A点表示2500KVA箱变配电室,低压开关测的电压为:410V,在距离A点约400m的B点分电箱测得电压为:362V,电流约:1100A,从A点到B点的电力电缆选用3*300+1电缆双拼,可是理论计算线路压降为:U=400*0.0175/(300*2)*1100=12.8V,为何实际测量两端的电压降却是:410-362=48V,理论和实际相差为何过大,是不是还有哪些其他因素我给忽略了,我又想了一通。。。
小弟有关电力线路压降问题请教,内容如下,A点表示2500KVA箱变配电室,低压开关测的电压为:410V,在距离A点约400m的B点分电箱测得电压为:362V,电流约:1100A,从A点到B点的电力电缆选用3*300+1电缆双拼,可是理论计算线路压降为:U=400*0.0175/(300*2)*1100=12.8V,为何实际测量两端的电压降却是:410-362=48V,理论和实际相差为何过大,是不是还有哪些其他因素我给忽略了,我又想了一通。。。
1)A点与B点间的供电线路电缆有破损的可能
2)A点与B点的供电线路有多余盘旋的可能
请教专家是不是我对压降的思考方式理解有所偏差?或者是我还有哪些因素没有考虑的,现在我最想知道的我该怎么做才能提供的B点的电压,电压补偿柜的方式就不要提了。。。因为我测量B点分电箱旁已将并联225KVAR的电容补偿柜了。。。
12楼
路过学习,每次都有新收获
回复
13楼
没看懂,能不能解释清楚些啊
回复
14楼
一个很好的问题,学习了。
回复
15楼
路过学习,每次都有新收获
回复
16楼
fitman 发表于 2015-1-27 14:39 对于双拼多芯300电缆,电阻和电抗都约为0.035欧/kg(各手册会有不同,多没有300多芯数据,我按单芯求出电阻, …请问一下版主您用的是哪个软件啊。。天正电气里计算一栏里电压损失的导线选型,1kv电力电缆截面积最大只能选到240啊。。。
回复
17楼
都是高手的回答啊
回复
18楼
过来学习的
回复
19楼
过来学习的
回复
20楼
饭勺sheryl 发表于 2015-1-27 17:49 请问一下版主您用的是哪个软件啊。。天正电气里计算一栏里电压损失的导线选型,1kv电力电缆截面积最大只 …天正中只提供到240参数且与配三有点不同。但可直接修改电缆电阻电抗值来算。我就是在配三里确定数据后计算的。
回复
21楼
按电压损失来算:0.041x550x0.4x400/100=36.08 V
再考虑布线的不对称,均衡的问题,实际测量接近你的数据是非常有可能的。
回复