线路压降疑问重重,寻求提供电压的方法
miwangzhiai
2015年01月26日 11:11:51
只看楼主

小弟有关电力线路压降问题请教,内容如下,A点表示2500KVA箱变配电室,低压开关测的电压为:410V,在距离A点约400m的B点分电箱测得电压为:362V,电流约:1100A,从A点到B点的电力电缆选用3*300+1电缆双拼,可是理论计算线路压降为:U=400*0.0175/(300*2)*1100=12.8V,为何实际测量两端的电压降却是:410-362=48V,理论和实际相差为何过大,是不是还有哪些其他因素我给忽略了,我又想了一通。。。

小弟有关电力线路压降问题请教,内容如下,A点表示2500KVA箱变配电室,低压开关测的电压为:410V,在距离A点约400m的B点分电箱测得电压为:362V,电流约:1100A,从A点到B点的电力电缆选用3*300+1电缆双拼,可是理论计算线路压降为:U=400*0.0175/(300*2)*1100=12.8V,为何实际测量两端的电压降却是:410-362=48V,理论和实际相差为何过大,是不是还有哪些其他因素我给忽略了,我又想了一通。。。
1)A点与B点间的供电线路电缆有破损的可能
2)A点与B点的供电线路有多余盘旋的可能
请教专家是不是我对压降的思考方式理解有所偏差?或者是我还有哪些因素没有考虑的,现在我最想知道的我该怎么做才能提供的B点的电压,电压补偿柜的方式就不要提了。。。因为我测量B点分电箱旁已将并联225KVAR的电容补偿柜了。。。
免费打赏
comet790314
2015年01月28日 11:24:56
22楼
路过,学习了!!!!
回复
fxhwell
2015年01月28日 15:57:09
23楼
计算软件哪有下载?
回复
liuchuan5523
2015年01月29日 09:04:26
24楼
380V电压对于电缆满负荷供电半径最多250米,除非放大电缆,其实收效甚微了,你这个300的电缆是否是埋地的敷设,要是埋地可能还不能带这么大的电流,现在却搞到400米的供电距离,可以说方案就是不对,
回复
phanghui
2015年01月29日 09:05:08
25楼
谢谢楼主。
回复
tiger7895
2015年01月29日 14:28:46
26楼
电老虎网的一站式电气设备销售平台,变压器\变电站各种电气设备,电气设计私活:

有兴趣者加客服QQ:691502026或关注中国电气设计师创富群433382461领取设计任务与同行在线交流。
回复
liuchuan5523
2015年01月31日 22:23:17
27楼
饭勺sheryl 发表于 2015-1-27 17:49 请问一下版主您用的是哪个软件啊。。天正电气里计算一栏里电压损失的导线选型,1kv电力电缆截面积最大只 …超过240的电缆都是要自己找数据分析的,天正有局限性