小弟有关电力线路压降问题请教,内容如下,A点表示2500KVA箱变配电室,低压开关测的电压为:410V,在距离A点约400m的B点分电箱测得电压为:362V,电流约:1100A,从A点到B点的电力电缆选用3*300+1电缆双拼,可是理论计算线路压降为:U=400*0.0175/(300*2)*1100=12.8V,为何实际测量两端的电压降却是:410-362=48V,理论和实际相差为何过大,是不是还有哪些其他因素我给忽略了,我又想了一通。。。

小弟有关电力线路压降问题请教,内容如下,A点表示2500KVA箱变配电室,低压开关测的电压为:410V,在距离A点约400m的B点分电箱测得电压为:362V,电流约:1100A,从A点到B点的电力电缆选用3*300+1电缆双拼,可是理论计算线路压降为:U=400*0.0175/(300*2)*1100=12.8V,为何实际测量两端的电压降却是:410-362=48V,理论和实际相差为何过大,是不是还有哪些其他因素我给忽略了,我又想了一通。。。
1)A点与B点间的供电线路电缆有破损的可能
2)A点与B点的供电线路有多余盘旋的可能
请教专家是不是我对压降的思考方式理解有所偏差?或者是我还有哪些因素没有考虑的,现在我最想知道的我该怎么做才能提供的B点的电压,电压补偿柜的方式就不要提了。。。因为我测量B点分电箱旁已将并联225KVAR的电容补偿柜了。。。
免费打赏
北方郎
2015年01月26日 12:04:31
2楼
大哥,你忽略了电抗。
180mm2以上大截面电缆电抗占主导,电阻忽略不计。
回复
liuchuan5523
2015年01月26日 14:26:27
3楼
本帖最后由 liuchuan5523 于 2015-1-28 09:08 编辑

你的那个计算不对,实际上理论的电压降已经33.6V的压降了,如果再考虑布线的不对称,均衡的问题,实际测量接近你的数据是非常有可能的。
回复
合十
2015年01月26日 19:04:42
4楼
北方郎 发表于 2015-1-26 12:04 大哥,你忽略了电抗。180mm2以上大截面电缆电抗占主导,电阻忽略不计。版本,能否科普下这块的相关知识,我用软件计算出来是21.32V。
回复
bg114
2015年01月27日 09:35:25
5楼
你说的410V是变压器空载的电压吧,变压器存在阻抗,在带载时,变压器自己也将产生电压降,你可以在变压器输出端测量变压器压降多少,再加上线路的压降
回复
zhao.hf
2015年01月27日 09:42:46
6楼
路过学习,每次都有新收获
回复
lingxuct
2015年01月27日 10:31:42
7楼
一楼朋友计算的思路是对的,只是漏掉了二个事:

1、电缆上除了(直流)电阻外还有电抗(这是2楼已说了的);
2、电压410V和362V都是线电压吧?在直流电阻的成份上,每根线电压损耗12.8V,那二根线之间的电压应该是多少呢(在没有考虑电抗的情况下)?12.8X1.732=22.17V
回复
半仙鲁
2015年01月27日 13:50:44
8楼
ccc___ 发表于 2015-1-27 10:31 一楼朋友计算的思路是对的,只是漏掉了二个事:1、电缆上除了(直流)电阻外还有电抗(这是2楼已说了的 …你说的第二点很对哈
回复
lingxuct
2015年01月27日 14:15:37
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-27 14:18 编辑 半仙鲁 发表于 2015-1-27 13:50 你说的第二点很对哈第1点不对吗?偶查得到的数据,300平方的电缆,直流电阻与交流电抗差不多大啊,有0.088Ω/km !(可能直流电阻会比它小,按1楼公式计算,只有0.0584Ω/km)
回复
半仙鲁
2015年01月27日 14:17:59
10楼
ccc___ 发表于 2015-1-27 14:15 第1点不对吗?偶查得到的数据,300平方的电缆,直流电阻与交流电抗差不多大啊,有0.088Ω/km !(可能 …对啊 你不是说别人说过了么
回复
fitman
2015年01月27日 14:39:49
11楼
对于双拼多芯300电缆,电阻和电抗都约为0.035欧/kg(各手册会有不同,多没有300多芯数据,我按单芯求出电阻,多芯求出电抗议)。设定功率因数0.8,用天正的小软件算了一下,压降约为9.8%,与楼主的实测数据还是比较接近的。