各位好,由于之前是参考其他电梯厂家土建数据做的门洞尺寸但是现在门洞宽的尺寸少了6cm,请问是否可以打掉呢?是核心筒结构。有人说不能打掉,会影响结构,有的人说可以打掉。求各位解答。。谢谢各位了。。
各位好,由于之前是参考其他电梯厂家土建数据做的门洞尺寸
但是现在门洞宽的尺寸少了6cm,请问是否可以打掉呢?
是核心筒结构。有人说不能打掉,会影响结构,有的人说可以打掉。求各位解答。。
谢谢各位了。。
2楼
还处于地下到处地面的阶段。也就一两个楼层。
我觉得可以改,但是他们说不能改。。
请教各位了。。
回复
3楼
仅仅是60,应该没什么问题。
回复
4楼
换电梯厂家 换电梯 结构坚决不能改!
回复
5楼
土建留洞口宽与完成门宽一般有200的差值,如门宽900,土建留1100,每边有100做门框。差60的话可以让电梯厂家做非标的门框,当然价钱会贵些。结构尽量不改。
回复
6楼
你核算下,看能过吗?按理来说到这份上不是开洞,是扩大洞就不大好了。
回复
7楼
60基本可以忽略不计,更不谈影响结构了。我上个月做的电梯,施工单位把电梯按钮位置的孔洞打错边了还不是照打,那个是500x1000的,打了现在好好的,还是把上部结构都做好了打的。
回复
8楼
60 无所谓吧
回复
9楼
雷文柏 发表于 2015-1-26 11:47 土建留洞口宽与完成门宽一般有200的差值,如门宽900,土建留1100,每边有100做门框。差60的话可以让电梯厂家 …有道理,不应该打核心筒结构开洞,电梯厂家想办法处理吧,结构安全更重要
回复
10楼
电梯门和普通门不一样,电梯门在门洞里面,是推拉门,小60mm毫无影响。不必修改。
回复