前不久做了一个多层的商业建筑,建筑在一层画了一个发电机房,还有个储油间。我想问问大家发电机房内有洗脸盆和洗涤池合理么,另外储油间貌似要设地漏,普通的地漏是否可行
前不久做了一个多层的商业建筑,建筑在一层画了一个发电机房,还有个储油间。
我想问问大家发电机房内有洗脸盆和洗涤池合理么,另外储油间貌似要设地漏,普通的地漏是否可行
2楼
不合理。。。。。。
回复
3楼
3.5.7 室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备、配电柜上方通过。
室内给水管道的布置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。
穿越管道都不允许何况水点呢
回复
4楼
好像是有看见过洗涤盆,做卫生用的,感觉与用电设备保持一定距离影响不大,还早很有需要的
回复
5楼
本帖最后由 青春年少 于 2015-1-26 11:57 编辑
在电气的民用技术规范(具体的名字忘了),里面提到柴油发电机房应设置洗脸盆和落地式洗涤盆,但是我们一般只是预留给水点和排水点,今天查了一下是
jgj16-2008,
6.1.13,第四条
回复
6楼
不合理。。。。。。
回复
7楼
如果有需要,应该设置单独的洗涤间。
回复
8楼
发电机房内可以有洗脸盆和洗涤池;地漏为防爆地漏。
回复
9楼
关键问题,设置的目的是什么?发电机房长期没人啊
回复
10楼
学习了,很多东西不是表面看的那么简单的
回复
11楼
同问:加水封井 普通地漏可以吗
回复