在线求助变压器低压导电杆烧断的原因
liangjian.
liangjian. Lv.5
2015年01月22日 19:06:18
只看楼主

我单位有台S9-10-200KVA的变压器低压C相导电杆烧断如图,所带负荷为三台45KW潜水泵,电机启动全部采用软起动器,变压器刚刚做过预防性试验,变压器正常,低压出线都拧紧不存在螺丝未拧紧接触不良的情况,请各位帮忙分析分析,谢谢了!

我单位有台S9-10-200KVA的变压器低压C相导电杆烧断如图,所带负荷为三台45KW潜水泵,电机启动全部采用软起动器,变压器刚刚做过预防性试验,变压器正常,低压出线都拧紧不存在螺丝未拧紧接触不良的情况,请各位帮忙分析分析,谢谢了!
免费打赏
北方郎
2015年01月23日 22:36:24
12楼
liangjian. 发表于 2015-1-23 20:47 今天找到他们拆掉的设备线夹也没有发现短路痕迹,只不过是铜铝处断裂无法使用才换的新的。这些变压器已经运 …长期运行后,铝导体表面氧化层越来越厚,接触电阻越来越大,加之接线不规范。迟早会出事。
回复
congbohao
2015年01月23日 22:43:34
13楼
变压器低压处接触面积太小
回复
liangjian.
2015年01月24日 15:52:02
14楼
设备使用是我公司其他单位,我们单位只负责效验、试验,出现这种情况人家单位怀疑我们在做过试验后导电杆螺栓没压紧造成的,这个单位的变压器我们从2000年就开始做试验(遥测绝缘、测直流电阻、测变比、交流耐压试验),这种情况也就是近两年出现的(去年一次,今年也就是这个礼拜两台变压器都是这种情况)。你们说出线接触面积小,但是自从运行后全部采用的都是这种出线方式,原来没事现在就有事了么,我也怀疑没压紧,问过我们的工人他们说自从去年出现导杆烧断情况后,他们在螺栓压紧方面挺注意的。我本人的意思是等变压器修复后测测负荷电流。恳请各位老师指点,在此谢过!
回复
fengguowuhenji
2015年01月25日 21:57:59
15楼
个人感觉顶部的螺母没有拧紧,螺栓顶部都烧化了,接触电阻变大,发热引起的
回复
zhongcongli
2015年01月26日 11:50:19
16楼
从照片上看,判断还是发生了断路故障,至于原因,还是再细致检查一下。另外,变压器容量过小,正常输出电流在280A左右,所带负荷为3*45KW水泵,同时运行时接近270A左右。
回复
nashulin10009
2015年01月26日 19:45:12
17楼
C相松动接触不良导致飞狐与B相及N短路所致
回复
gmn234567
2015年01月26日 22:45:31
18楼
他这个接线太近了
回复
豫南先生
2015年01月27日 10:28:51
19楼
学习了:handshake
回复
wanghongxia1983
2015年01月27日 11:17:43
20楼
路过,学习中。
回复
wangxf
2015年01月27日 14:31:21
21楼
赞同地下室的说法!
回复

相关推荐

APP内打开