我单位有台S9-10-200KVA的变压器低压C相导电杆烧断如图,所带负荷为三台45KW潜水泵,电机启动全部采用软起动器,变压器刚刚做过预防性试验,变压器正常,低压出线都拧紧不存在螺丝未拧紧接触不良的情况,请各位帮忙分析分析,谢谢了!
我单位有台S9-10-200KVA的变压器低压C相导电杆烧断如图,所带负荷为三台45KW潜水泵,电机启动全部采用软起动器,变压器刚刚做过预防性试验,变压器正常,低压出线都拧紧不存在螺丝未拧紧接触不良的情况,请各位帮忙分析分析,谢谢了!
2楼
个人分析像是鸟落上造成短路引起的,bc相瓷瓶都是黑的。
回复
3楼
都在忙,自己顶。
回复
4楼
低压侧输出电流大,接线柱与出线连接不良均会在连接处发热烧损。建议采用下图专用端子连接:
回复
5楼
变压器低压套管连接接触不好,烧断的!
回复
6楼
变压器线夹,还一种加工的抱杆线夹也可以,铜排的没问题
回复
7楼
低压出线接线方式不合理,局部过热。
回复
8楼
这种出线的连接方式必然要烧坏连接杆。接触面积太小。仅仅是螺母和垫圈的面积。建议采用楼上介绍的过渡连接头。
回复
9楼
变压器低压处接触面积太小
回复
10楼
今天找到他们拆掉的设备线夹也没有发现短路痕迹,只不过是铜铝处断裂无法使用才换的新的。这些变压器已经运行十几年了,仅仅这两年才出现低压导电杆烧毁现象。我们每年都要做预防性试验,难道是这两年螺丝没拧紧接触不好造成的,变压器所带负荷没有变化。
回复
11楼
运行十几年是三台负荷都开着一直运行十几年?
建议修复后运行时用个测温的看一下
回复