喷规9.1.1中计算喷头流量是,系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定,具体怎么算呢
喷规9.1.1中计算喷头流量是,系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定,具体怎么算呢
一、根据危险等级查喷规得出喷水强度W和单个喷头保护面积S,从而确定喷头的出流量和最不利点喷头的压力。
1.喷头的出流量q=WS。2.最不利喷头压力P=(q/k)2/10
例如:1.对于中危险1级,根据喷规第5.0.1条,喷水强度W=6L/min.m2,根据喷规第7.1.2条喷头保护面积S=12.5m2,则中危险级对于标准喷头一个喷头的出流量q=WS=6*12.5=75L/min=1.25L/S
2.因第一个喷头最大保护面积时的出流量为75L/min,标准喷头的流量系数K=80,则第一个喷头的最大工作压力P=(q/k)2/10=(75/80)2/10=0.088mpa
二、根据消防喷淋系统设计规范给的是不能小于的,设计的时候根据规范和实际布置好喷头后,得到一个喷头的保护面积S,再反推处最不利点的压力,如果大于0.05mpa,就用计算出来的,如果小于0.05mpa,就取0.05mpa。
三、中危或以下规定,最不利处的4个喷头所构成的喷水强度要达到表中值的85%;严重或仓库级别,则要求最不利的4个喷头所构成的喷水强度要满足规范的表中值。设计人员可以根据这里的要求,找到满足规范的最不利处喷头的压力。
喷头的设定工作压力值要符合下式:
q≥SF 因为 q=K×(10Po)^-1
所以:Po≥1/[10(SF/80)^2]
式中q ———起始点喷头在设定的工作压力下的出流 量,L/ min ;
S ———最小喷水强度,中危险级Ⅰ级为6 ×85 %= 5.1 L/ (min·m2) , Ⅱ
级:8 ×85 % = 6.8L/ (min·m2) ;
F ———一个喷头的保护面积,m2 ;
K ———喷头流量系数,标准喷头K = 80 ;
P0 ———起始点喷头设定的工作压力值,MPa 。
相关推荐