跪求高低压柜的三个问题
datou321456
2015年01月20日 22:42:29
只看楼主

1、高压进线柜的进线电缆短路电流怎么算,要先确定环网柜到高压柜进线电缆的长度算出总阻抗吗;2、同样的高压出线柜到变压器的电缆选择,我在一本书看到这样一句话:电缆的热稳定校验要大于最大短路电流或者大于高压侧进线断路器的最大开断电流,后来找不到了;(1000kVA的变压器,25kA的最大开断电流的进线断路器,我师傅说用95mm2的电缆就行了)3、8xTDS-R3SZ/450-20-20这种避雷器的型号意义是什么。

1、高压进线柜的进线电缆短路电流怎么算,要先确定环网柜到高压柜进线电缆的长度算出总阻抗吗;
2、同样的高压出线柜到变压器的电缆选择,我在一本书看到这样一句话:电缆的热稳定校验要大于最大短路电流或者大于高压侧进线断路器的最大开断电流,后来找不到了;(1000kVA的变压器,25kA的最大开断电流的进线断路器,我师傅说用95mm2的电缆就行了)
3、8xTDS-R3SZ/450-20-20这种避雷器的型号意义是什么。
免费打赏
stripjoints
2015年01月20日 22:44:17
2楼
由供电局设计 跟你没关系
回复
注册电气师
2015年01月20日 23:19:48
3楼
短路电流计算得有很多参数,选型号建议就高不就低
回复
通通
2015年01月21日 08:34:35
4楼
也一直没弄明白
回复
leafmelly
2015年01月21日 09:22:56
5楼
电缆的热稳定校验要根据实际计算的最大短路电流和开断时间,与短路器的分断能力无关。
回复
leafmelly
2015年01月21日 09:24:17
6楼
避雷器型号没见过,是哪个厂家自己命名的产品吧?
回复