水泵房低频噪音,紧急求救!!!
xiangyang_f
2015年01月19日 17:42:15
只看楼主

各位专家,紧急求救 我买的新房子房子在二楼,层高共11层,其中一个房间下方地下室就是水泵房,水泵是变频共电,二十四小时运行,负责整栋楼房的供水,压力估计在5.4公斤。自从装修入住才发现,两个房间和门厅有嗡嗡的响声,夜里时候更是特别明显,这种低频噪音实在让人无法睡眠。 经过半年多的无休止和物业打交道,期间加过隔音棉,换过水泵都无济于事。后来我发现嗡嗡响的地方都有水管穿墙而过,就猜测是不是高压水管的振动通过这个墙体传导到二楼来的?我后来和物业、开发商交流过这个问题,希望能改水管,开无耻的发商直接拒绝,说他们听不到,如果我觉得有声音找检测结构检测,我咨询过环保局和数家环境检测机构,说这种低频震动引起的噪音根本无法检测,及时检测出来国家也没有具体的法规。

各位专家,紧急求救
我买的新房子房子在二楼,层高共11层,其中一个房间下方地下室就是水泵房,水泵是变频共电,二十四小时运行,负责整栋楼房的供水,压力估计在5.4公斤。我实在走投无路,在这里请教大家
1. 1.这个噪音产生的原因?
2. 2.怎么用最小的成本解决这个问题? 开发商不肯解决,我打算自己花钱了
3. 3我想在水管和墙体接触的地方敲出空隙,让它们不接触,不知是否有用?
4. 4如果是设计不合理? 是否可能让开发商整改? 我去过建委信访办问过,建委的人说只要是设计通过审图,就是合法的了,拿开发商没办法
5. 5还有没其他的办法?
求各位专家帮忙分析分析


IMG_1108_5号2.jpg

免费打赏
zcb780607
2015年01月20日 09:58:52
2楼
加大管径,降低管内流速,在几个关键部位增加几个金属软管,水泵基础加隔震垫、泵房的管道采用弹簧吊架,我就想到这么多,希望可以帮到你。
回复
vip888mail
2015年01月20日 21:48:13
3楼
看来以后买房还真得注意!
回复
xiangyang_f
2015年01月21日 12:18:49
4楼
多谢回复,有没有地方可以投诉开发商的设计不合理的?
回复
rock511
2015年01月21日 14:14:09
5楼
没办法 我买房也碰到这个问题 整个小区的加压泵站就在我家楼下 找了各个部门也没有给解决的
回复
固废处理
2015年01月21日 14:29:00
6楼
一楼的就没听到么,估计天朝的部门都不能管
回复
dsdj1572547
2015年01月21日 16:01:13
7楼
2015年注册给排水工程师考试用全部规范统计




回复
xuduan1978
2015年01月22日 11:41:23
8楼
看一下GB50015-2003第3.8.11条,可以投诉开发商设计违反规范。不要听审图的,有些审查师就是垃圾。
回复
sfdh21547
2015年01月22日 16:07:21
9楼
2015年注册给排水工程师考试用全部规范统计




回复
zgd138
2015年01月23日 13:41:56
10楼
xuduan1978 发表于 2015-1-22 11:41 看一下GB50015-2003第3.8.11条,可以投诉开发商设计违反规范。不要听审图的,有些审查师就是垃圾。正解,不过要是房子设计的时间在09年之前就不好办了,感觉好像是共振,建议用橡胶软接头试试看。
回复
l546713410
2015年01月26日 09:34:50
11楼
我处理过一次低频噪音的,当时处理办法是
1、过墙的地方全换软接
2、水泵基础那里换成沙池
3、更换水泵基础的隔震垫(换成那种无负压的,大的隔震垫)
希望可以给楼主帮助
回复