求助:这食品废水改造项目方案可实施性如何
mianba130
mianba130 Lv.3
2015年01月19日 13:04:07
来自于水处理
只看楼主

有个食品废水改造项目,想要简单计算下看看可行性,我真的是新手+外行,不是特别确定自己的计算过程准确性,高手能帮我简单判断下嘛。。。 大致情况是这样: 日处理量70t/d,生产时间14h(流量平均),进水COD2000,出水COD500 目前现场:调节池15m3、气浮5t/h、3座SBR池共60m3(20m3+20m3+20m3)。。。等 实际问题和改造内容:3座SBR都已老化,没办法正常处理了,得换;现在将3座(或者其中2座)SBR都更换为接触氧化池。不知道未来处理的池容是否够用、接触氧化的停留时间是否合理。

有个食品废水改造项目,想要简单计算下看看可行性,我真的是新手+外行,不是特别确定自己的计算过程准确性,高手能帮我简单判断下嘛。。。

大致情况是这样:
日处理量70t/d,生产时间14h(流量平均),进水COD2000,出水COD500

目前现场:调节池15m3、气浮5t/h、3座SBR池共60m3(20m3+20m3+20m3)。。。等

实际问题和改造内容:3座SBR都已老化,没办法正常处理了,得换;现在将3座(或者其中2座)SBR都更换为接触氧化池。不知道未来处理的池容是否够用、接触氧化的停留时间是否合理。

我通过容积负荷方法计算的池容,容积负荷取1.5kgCOD/(m3·d)
V=[Q*(La-Le)]/M → V=[70*(2000-500)]/1.5=70m3,这是填料容积,我就将其充当有效容积来用了。。70m3略大于60m3(3座SBR池),这样影响大吗?


计算过程.jpg

免费打赏
吸附分离
2015年01月20日 16:01:17
12楼
其实只要一个预处理装置就完全可以解决你的问题。
回复
夜雨梧桐
2015年01月20日 21:38:03
13楼
如果不是24小时生产,污水站不是24小时运行,还是SBR工艺吧。
个人观点,仅供参考。
回复
mianba130
2015年01月22日 14:03:11
14楼
呵呵1123 发表于 2015-1-20 15:49 当时选用SBR池是不是有脱氨氮的考虑,设计前需业主将水质资料完善,包括COD、bod,SS、氨氮、总磷等主要指标 …你说的很对,之前的SBR是因为原先业主提供的水质氨氮较高,故工艺中有脱氨氮。但目前水质和水量都已经变化,且幅度较大,根据现在时有6000的进水,且在500的出水要求下,设备的处理能力要达到70t/d实在太难,再同时场地也受限,加池子扩容的希望也不大。各方因素,纠结了。
回复
mianba130
2015年01月22日 14:07:41
15楼
淡淡风 发表于 2015-1-20 15:35 目前池体总容积为60,停留时间1d不到,COD要去除75%,有点儿难。好在废水不是很复杂,食品废水可生化性也较 …是的,目前两套方案,一套是调整调节池池容,另一套是上厌氧,但目前还有2大问题。。。1场地不够(园区标准厂房,本来的设备都已经占用过道,已没有地方了更不可能挖下去。。),2这次改造甲方不愿多出银子了。。。
回复
mianba130
2015年01月22日 14:08:08
16楼
夜雨梧桐 发表于 2015-1-20 21:38 如果不是24小时生产,污水站不是24小时运行,还是SBR工艺吧。个人观点,仅供参考。貌似目前想不到更好的办法。。了
回复
mianba130
2015年01月22日 14:11:03
17楼
呵呵1123 发表于 2015-1-20 15:49 当时选用SBR池是不是有脱氨氮的考虑,设计前需业主将水质资料完善,包括COD、bod,SS、氨氮、总磷等主要指标 …你说的很对。当时是考虑到氨氮的问题。理论上这些原因都源自水量增大,调节池不够用,导致气浮走走过场,SBR又要接高浓度废水(量并不多,但也不是偶尔少量,只可用“时有”这样的词来形容比较准确。。)
回复
gy_newpower
2015年01月22日 22:18:13
18楼
计算过程有问题,气浮可削减部分COD,实际进入生化段处理的COD估计在1500以下,另外这么高的COD如果直接进入接触氧化,处理的时间会比较长,建议增加水解酸化段,然后再进入接触氧化段,接触氧化之后需增加沉淀池,加起来原有的构筑物就不够了。
回复
zhaohao5i123
2015年01月23日 10:23:55
19楼
行不行 还要看出水标准了
回复
zzhongwp
2015年01月27日 16:59:36
20楼
池子60,容积负荷有2kgCOD/m3d.上面说的有道理
回复
tiantian_9165
2015年01月28日 10:42:14
21楼
个人建议:1.该食品废水为什么食品,根据生产工艺产生的废水来确定工艺;
2.食品废水产生的浓度不稳定,需设置容积比较大的调节池来调节水质水量;
3.确定食品废水的水质;
回复

相关推荐

APP内打开