有个食品废水改造项目,想要简单计算下看看可行性,我真的是新手+外行,不是特别确定自己的计算过程准确性,高手能帮我简单判断下嘛。。。 大致情况是这样: 日处理量70t/d,生产时间14h(流量平均),进水COD2000,出水COD500 目前现场:调节池15m3、气浮5t/h、3座SBR池共60m3(20m3+20m3+20m3)。。。等 实际问题和改造内容:3座SBR都已老化,没办法正常处理了,得换;现在将3座(或者其中2座)SBR都更换为接触氧化池。不知道未来处理的池容是否够用、接触氧化的停留时间是否合理。

有个食品废水改造项目,想要简单计算下看看可行性,我真的是新手+外行,不是特别确定自己的计算过程准确性,高手能帮我简单判断下嘛。。。

大致情况是这样:
日处理量70t/d,生产时间14h(流量平均),进水COD2000,出水COD500

目前现场:调节池15m3、气浮5t/h、3座SBR池共60m3(20m3+20m3+20m3)。。。等

实际问题和改造内容:3座SBR都已老化,没办法正常处理了,得换;现在将3座(或者其中2座)SBR都更换为接触氧化池。不知道未来处理的池容是否够用、接触氧化的停留时间是否合理。

我通过容积负荷方法计算的池容,容积负荷取1.5kgCOD/(m3·d)
V=[Q*(La-Le)]/M → V=[70*(2000-500)]/1.5=70m3,这是填料容积,我就将其充当有效容积来用了。。70m3略大于60m3(3座SBR池),这样影响大吗?


计算过程.jpg

免费打赏
mianba130
2015年01月19日 16:04:24
2楼
还是没有人。。。
回复
王农勤
2015年01月19日 17:30:55
3楼
我建议,找一本污水处理手册,根据你的情况,结合已有设备,选择一个适合的处理流程,然后,进行工艺设计,就可以了。
回复
王农勤
2015年01月19日 17:31:40
4楼
详细设计,可联系我。
回复
vqlvql
2015年01月19日 22:00:28
5楼
关注,帮顶一下
回复
mianba130
2015年01月20日 09:09:37
6楼
再顶一下。。。有没有可以直接评价一下的。。这样的改造是否能行之有效?
回复
一清二白
2015年01月20日 11:45:47
7楼
水质指标只提供一个COD,假设该食品废水生化性较好且不含有对微生物有毒物质或高含盐等,70立方的接触氧化池够用了。
回复
mianba130
2015年01月20日 13:22:15
8楼
一清二白 发表于 2015-1-20 11:45 水质指标只提供一个COD,假设该食品废水生化性较好且不含有对微生物有毒物质或高含盐等,70立方的接触氧化池 …废水生化性是可以的,食品废水生产的是海鲜蔬菜类罐头,营养够,无毒。其他指标不是大问题,主要还是COD。除了之前比较疑虑的池容和停留时间问题,现在又有新问题了:进水水质不稳定,时有高浓度废水进来,最高COD达6000,要命了。
回复
一清二白
2015年01月20日 14:36:50
9楼
mianba130 发表于 2015-1-20 13:22 废水生化性是可以的,食品废水生产的是海鲜蔬菜类罐头,营养够,无毒。其他指标不是大问题,主要还是COD。 …如果高浓度废水排量比较小,频率也不高的话,将调节池改大一点。如果排量大,频率又比较高的话,应考虑上厌氧反应器了。
回复
qq_1411173765725
2015年01月20日 15:35:02
10楼
目前池体总容积为60,停留时间1d不到,COD要去除75%,有点儿难。好在废水不是很复杂,食品废水可生化性也较好,其实只要加一个厌氧反应器,之后再进接触氧化池应该问题不大,具体没做过这方面的废水,所以只能给楼主参考。
回复
呵呵1123
2015年01月20日 15:49:16
11楼
当时选用SBR池是不是有脱氨氮的考虑,设计前需业主将水质资料完善,包括COD、bod,SS、氨氮、总磷等主要指标,生物接触氧化池一般对COD进水的要求为小于1200,气浮过后的cod有多少得确认,你的出水COD在500的话应该可适度放宽,生物接触氧化池进水在1500左右应该能达到效果,调节池做1天的量,能均匀水质,15方小了点