按照新消规,存储室外消防水量的消防水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求吗
glx117
glx117 Lv.9
2015年01月16日 12:50:15
只看楼主

按照新消规,存储室外消防水量的消防水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求吗

按照新消规,存储室外消防水量的消防水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求吗
免费打赏
glx117
2015年01月22日 14:05:25
12楼
飞鱼 发表于 2015-1-22 09:36 不考虑造价的话,距离远一点应该不违反规范要求,但要注意水力计算,看看管道水头损失,能不能满足吸水量要 …好的,谢谢,如果管道埋得很深的话,比如5m,施工起来方便吗,造价如何
回复
zhxln1981
2015年01月22日 17:03:31
13楼
很是迷惑,期待正解
回复
wumengwl
2016年12月16日 11:02:28
14楼
大家分析的都很好,学习了
回复
qkloveyourself
2021年06月26日 17:02:28
15楼

取水口与消防水池的距离没有规范要求

而是取水口与建筑物之间有距离要求,应不小于15m

回复
omishay
2021年07月07日 14:38:23
16楼

取水井的位置  

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)8.6.2-5条规定:取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15M

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年)7.3.4条规定:取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m并不宜大于100m

建筑消防水池设置通常应要考虑消防车使用的地点,消防车容易达到的位置,还要考虑到消防车便于操作

能够供应其保护半径内所有建筑物消防用水,一般消防车供水距离为150米,取水井的最大保护半径的保护最大半径为150米,还要便于火灾的扑救,还要考虑到消防水泵接合器的距离宜为15-40米

回复

相关推荐