按照新消规,存储室外消防水量的消防水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求吗
按照新消规,存储室外消防水量的消防水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求吗
取水井的位置
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)8.6.2-5条规定:取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15M
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年)7.3.4条规定:取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m并不宜大于100m
建筑消防水池设置通常应要考虑消防车使用的地点,消防车容易达到的位置,还要考虑到消防车便于操作
能够供应其保护半径内所有建筑物消防用水,一般消防车供水距离为150米,取水井的最大保护半径的保护最大半径为150米,还要便于火灾的扑救,还要考虑到消防水泵接合器的距离宜为15-40米