按照新消规,存储室外消防水量的消防水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求吗
glx117
glx117 Lv.9
2015年01月16日 12:50:15
只看楼主

按照新消规,存储室外消防水量的消防水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求吗

按照新消规,存储室外消防水量的消防水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求吗
版专攻
2015年01月16日 12:57:31
2楼
规范上没见到有这方面的要求,但是如果设置在消防水池上的话,应注意顶板的承重
回复
glx117
2015年01月16日 13:00:45
3楼
版专攻 发表于 2015-1-16 12:57 规范上没见到有这方面的要求,但是如果设置在消防水池上的话,应注意顶板的承重现在有个项目,消防水池做在建筑物地下室,但为了让取水口在路边便于消防车取水,这两者之间的距离有35m,关键是井和池子的连通管得埋得很深,快5m,这样科学吗
回复
版专攻
2015年01月16日 13:06:10
4楼
glx117 发表于 2015-1-16 13:00 现在有个项目,消防水池做在建筑物地下室,但为了让取水口在路边便于消防车取水,这两者之间的距离有35m, …看下这个帖子的贴图,没啥科学不科学的,只能说你的消防车道布置的不科学或者消防水池位置不科学:http://bbs.co188.com/thread-9038250-1-1.html
回复
qq_1411367832433
2015年01月17日 11:43:34
5楼
来学习一下哦
回复
jeojoy
2015年01月18日 17:34:16
6楼
很是迷惑,期待正解
回复
云飘飘
2015年01月19日 06:00:51
7楼
这个没有要求的。只要连通管足够大。
回复
glx117
2015年01月19日 08:50:21
8楼
云飘飘 发表于 2015-1-19 06:00 这个没有要求的。只要连通管足够大。现在消防水池低水位水深5米,连通管长35m左右,实际施工时,这个连通管方便埋吗,造价是否很高呢
回复
雌雄同体
2015年01月19日 09:03:28
9楼
坐等楼下高手解答~~~⊙_⊙
回复
chilong_hzf
2015年01月19日 11:52:55
10楼
这样做没有问题,我也是这么做的。连通器原理嘛
回复
飞鱼
2015年01月22日 09:36:09
11楼
不考虑造价的话,距离远一点应该不违反规范要求,但要注意水力计算,看看管道水头损失,能不能满足吸水量要求,但现在这种取水管管径都很大,基本没有太大问题。
回复

相关推荐

APP内打开