新规范 7.4.15 跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近关于这条是不是说 在一个防火分区内的2层的商业网点 如果一层的消火栓保护范围能够满足2层的话 2层是不是就不需要在设置消火栓,同样 跃层的上层 是不是也可以这样
新规范 7.4.15 跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近
关于这条是不是说 在一个防火分区内的2层的商业网点 如果一层的消火栓保护范围能够满足2层的话 2层是不是就不需要在设置消火栓,同样 跃层的上层 是不是也可以这样
2楼
住宅下的商业网点和跃层的住宅,是这个意思
回复
3楼
版专攻 发表于 2015-1-16 12:11 住宅下的商业网点和跃层的住宅,是这个意思感谢版主的解惑
回复
4楼
学习了,。。。。。
回复
5楼
本帖最后由 辽宁水暖 于 2017-2-21 16:33 编辑
您好,我想请问一下,这条适用于高层建筑或是一、二类公建下的商业网点么
回复
6楼
辽宁水暖 发表于 2017-2-21 16:29 您好,我想请问一下,这条适用于高层建筑或是一、二类公建下的商业网点么找到问题的根本了,多谢:handshake
回复
7楼
有用,学习了
回复
8楼
7.4.6条:室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位 。
7.4.15 跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。
7.4.15条文解释:住宅户内跃层或商业网点的一个防火隔间内是两层的建筑均可视为是一层平面。
怎么感觉规范指的是跃层住宅的上层及两层商业网点的上层?要不然明显与7.4.6冲突,本来要两支枪到达的,因为上面多了一层,就只要一支枪了?我个人觉得应该是指上面这层而不是指全部。
回复
9楼
7.4.15 条真正应该是这样:跃层住宅的上层和商业网点二层的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。
但这也有点扯,这种情况就应该列到7.4.6条的例外中去。也不知道一些什么乱七八糟的人在编规范,很多地方连一句话都写不通顺,更别说逻辑递进等关系。