做10kV的配电室,低压出线柜,甲方没有给计算电流,只给了额定功率,怎么计算电流
做10kV的配电室,低压出线柜,甲方没有给计算电流,只给了额定功率,怎么计算电流
2楼
这个都不会算吗 服了 P=根号三*U*I ,有2个已知量,不知道第三个量吗?
回复
3楼
根据负荷名称,查相关资料查到功率因数和需要系数等数据,再计算
回复
4楼
新手学习、学习。
回复
5楼
新手学习、学习。
回复
6楼
新手学习、学习。
回复
7楼
电器之父 发表于 2015-1-14 14:56 根据负荷名称,查相关资料查到功率因数和需要系数等数据,再计算没错…………….
回复
8楼
新手学习、学习。
回复
9楼
学习学习学习
回复
10楼
千万不要“查相关资料查到功率因数和需要系数等数据”,那些“资料”与你需设计的设备和工艺是一样的吗?
问业主,报给你的功率(一定有设备台数吧)中,哪些是备用的,平时这些设备的生产情况是满负荷吗,正常生产中的产量是多少,这些设备全部满负荷的生产产量又是多少?只有根据这些数据才能计算出与实际比较接近的正确数据来。
回复
11楼
先好好看看电气设计手册吧