消防设备过载保护报警不跳闸,在什么规范的什么地方,请大家提醒一下,突然找不到了
通通
通通 Lv.8
2015年01月13日 08:46:04
只看楼主

消防设备过载保护报警不跳闸,在什么规范的什么地方,请大家提醒一下,突然找不到了

消防设备过载保护报警不跳闸,在什么规范的什么地方,请大家提醒一下,突然找不到了
waswnn
2015年01月13日 08:50:16
2楼
参见民规第7.6.4条
回复
通通
2015年01月13日 08:53:37
3楼
waswnn 发表于 2015-1-13 08:50 参见民规第7.6.4条还有没有说明更明确的条文???
回复
ximon521
2015年01月13日 13:09:58
4楼
想不起来更明确的了,低压配电上更模糊。不过这一条强条就足够了吧
回复
ximon521
2015年01月13日 13:11:15
5楼
还有火灾自动报警系统主电源不应装设剩余漏电流保护和过负荷保护,做的时候别错了这条
回复
通通
2015年01月13日 15:09:58
6楼
mjj07007 发表于 2015-1-13 13:09 想不起来更明确的了,低压配电上更模糊。不过这一条强条就足够了吧多谢!!!
回复
云飘飘
2015年01月14日 06:01:34
7楼
民用建筑电气设计规范、通用用电设备设计规范
回复
卡卡西585
2015年01月14日 09:15:54
8楼
路过,学习学习~
回复
congbohao
2015年01月24日 19:48:17
9楼
路过,学习学习~
回复
电气书生
2015年01月24日 23:27:02
10楼
低规和民规都没有明确的说是消防电源,都是按照过负荷及其造成的设损坏严重程度来判断的。消防当然属于重要负荷,不能断电。应该是这样理解。条文说明里面也说了消防负荷不能过负荷断电,只能用于报警。
回复
normber
2015年01月26日 15:55:02
11楼
学习学习了