高层穿刺线夹末端进线
西门最无语
2015年01月10日 22:45:10
只看楼主

咨询一下大家,施工中高层用穿刺线夹的时候,到最高层终端电表箱进线时,用下面哪种方式施工?

咨询一下大家,施工中高层用穿刺线夹的时候,到最高层终端电表箱进线时,用下面哪种方式施工?
免费打赏
云飘飘
2015年01月11日 07:53:15
2楼
采用第二种方法。
回复
beida_energy
2015年01月11日 17:58:18
3楼
云飘飘 发表于 2015-1-11 07:53 采用第二种方法。如果就29层的话, 还是第一方案较为合理吧?材料少,对电缆的破坏也少。
回复
注册电气师
2015年01月13日 18:50:42
4楼
咋么回复还要审核啊!!!!!!!!
回复
dianqipanli
2015年01月13日 22:03:15
5楼
第二种,第一种电缆太大,接线端子无法和终端表箱端子连接。
回复
西门最无语
2015年01月15日 10:54:51
6楼
小弟明白了,谢谢各位的解答
回复
西门最无语
2015年01月15日 10:55:52
7楼
dianqipanli 发表于 2015-1-13 22:03 第二种,第一种电缆太大,接线端子无法和终端表箱端子连接。如果采用第一种方法,电缆末端怎么处理?绝缘怎么处理,直接放到桥架里还是吊起来?
回复
知乎圆桌
2015年01月15日 16:59:18
8楼
每天学习一点点,每天进步一点点!!!
回复
xxq871122
2015年01月16日 15:56:07
9楼
第二种方法好,,,电缆头好处理,,,
回复
qq_1419155301622
2015年01月17日 17:04:08
10楼
第二种方法好,,,电缆头好处理,,
回复
lixiaolin_000
2015年01月26日 15:37:27
11楼
学习了,亲们:)
回复

相关推荐