本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-11 11:48 编辑 不好意思,之前看的不清楚,提的问题有错的地方,其实第二张图前面还有断路器和TA的,差别仅仅是第二张图多了个负荷开关,那么那个负荷开关有什么用?TA是测量用的吗?谢谢(注:谢谢之前各位的解答让我发现自己的问题:))
本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-11 11:48 编辑
不好意思,之前看的不清楚,提的问题有错的地方,其实第二张图前面还有断路器和TA的,差别仅仅是第二张图多了个负荷开关,那么那个负荷开关有什么用?TA是测量用的吗?谢谢(注:谢谢之前各位的解答让我发现自己的问题:))
12楼
qx1470367056 发表于 2015-1-11 07:19 1. 第二张图的那个开关是负荷开关,但配置不正确。负荷开关只能断开正常负荷。短路保护缺少!应配置为熔 …谢谢,明白了很多,我再看下
回复
13楼
ccc___ 发表于 2015-1-11 08:41 变压器按规范要求,800KVA及以上需要装继电保护,继电保护就需要有电流互感器(变压器的继电保护主要是电流 …合理,谢谢了
回复
14楼
liushibo422 发表于 2015-1-10 22:27 设计的想法不一样,柜子应该也是不一样的,第二个是负荷开关!我觉得你第二张上面的变压器不是和第一张的在 …两张图是从同一母线出来的两个变压器
回复
15楼
a1624156178 发表于 2015-1-11 11:35 两张图是从同一母线出来的两个变压器不对,错了,第二张前还有个馈线柜
回复
16楼
liushibo422 发表于 2015-1-10 22:27 设计的想法不一样,柜子应该也是不一样的,第二个是负荷开关!我觉得你第二张上面的变压器不是和第一张的在 …第二张前还有个馈线柜的,之前讲错了
回复
17楼
感谢楼主,学习了
回复
18楼
第二张图应该是在分变配电室,是个环网柜,这个分变配电室应该是由在同一个厂区内的总变配电室提供一个馈电回路,变压器的保护是由总变配电室的高压开关柜完成的。
回复
19楼
学习学习!
回复
20楼
1. 第二张图的那个开关是负荷开关,但配置不正确。负荷开关只能断开正常负荷。短路保护缺少!应配置为熔断器式负荷开关。短路时熔断器动作并断开负荷开关。见下图。
1-11回复.JPG
2. 凡是变压器,其电源侧都应有保护电器。第一张图有保护电器断路器,第二张图无保护电器。
3. 第二张图无TA,估计无需计量。按规定,400kVA及以上的变压器,可装设速断保护。它用的是“可”,不是强制性的,估计简化了,也就可以不装TA了。
安装TA还是合理的。可监视电流。
回复
21楼
说下我的理解,供楼主参考:
第一张图,有手车、继电保护,是在室内的变配电间
第二章,看着更像是箱变,终端型的箱变,箱变用负荷开关可以的
回复