本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-11 11:48 编辑 不好意思,之前看的不清楚,提的问题有错的地方,其实第二张图前面还有断路器和TA的,差别仅仅是第二张图多了个负荷开关,那么那个负荷开关有什么用?TA是测量用的吗?谢谢(注:谢谢之前各位的解答让我发现自己的问题:))
本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-11 11:48 编辑
不好意思,之前看的不清楚,提的问题有错的地方,其实第二张图前面还有断路器和TA的,差别仅仅是第二张图多了个负荷开关,那么那个负荷开关有什么用?TA是测量用的吗?谢谢(注:谢谢之前各位的解答让我发现自己的问题:))
2楼
猜测:
1、应该是馈线柜,引至变压器的 第二张图估计直接放射布线到动力设备 看图示是表示负荷隔离开关
2、选用何种开关看保护要求,以及规范
3、装TA你想做什么?或者这样问,TA的作用你清楚吗?
设计思路不一样,方案不一样,同一个项目的图纸出来都是不同的。
回复
3楼
设计的想法不一样,柜子应该也是不一样的,第二个是负荷开关!我觉得你第二张上面的变压器不是和第一张的在一起的,或是说不是和开闭站在一起的。它的前面也应有个馈线柜,在异地的就搞这么个东西!
回复
4楼
1. 第二张图的那个开关是负荷开关,但配置不正确。负荷开关只能断开正常负荷。短路保护缺少!应配置为熔断器式负荷开关。短路时熔断器动作并断开负荷开关。见下图。
2. 凡是变压器,其电源侧都应有保护电器。第一张图有保护电器断路器,第二张图无保护电器。
3. 第二张图无TA,估计无需计量。按规定,400kVA及以上的变压器,可装设速断保护。它用的是“可”,不是强制性的,估计简化了,也就可以不装TA了。
安装TA还是合理的。可监视电流。
回复
5楼
变压器容量大小不一样。
回复
6楼
成本问题吗?
回复
7楼
变压器按规范要求,800KVA及以上需要装继电保护,继电保护就需要有电流互感器(变压器的继电保护主要是电流保护)。
第2张图片是因为高压设备的已有重要条件,又在800KVA以下,故不装继电保护了,所以没有电流互感器。
回复
8楼
主要是设计要求和成本的问题。
回复
9楼
负荷开关最好配合熔丝使用
回复
10楼
gl099010 发表于 2015-1-10 22:10 猜测:1、应该是馈线柜,引至变压器的 第二张图估计直接放射布线到动力设备 看图示是表示负荷隔离开关 …哦,谢谢我再仔细看下
回复
11楼
liushibo422 发表于 2015-1-10 22:27 设计的想法不一样,柜子应该也是不一样的,第二个是负荷开关!我觉得你第二张上面的变压器不是和第一张的在 …有点明白了谢谢
回复