咨询一下大家,施工中高层用穿刺线夹的时候,到最高层终端电表箱进线时,用下面哪种方式施工?
咨询一下大家,施工中高层用穿刺线夹的时候,到最高层终端电表箱进线时,用下面哪种方式施工?
2楼
自己沙发,求人品,求大神解答,如果是两种,施工过程最好再详细解释一下
回复
3楼
个人觉得第二种应该更好一些把!第一种主要是电缆太大,接不到开关上把。不过你这样从下面到上面全部都是185的是不是有点奢侈,中间搞个接线箱,然后上面几层的主电缆可以弄小一点!(不知道具体情况,胡乱搞得)
回复
4楼
你到底问什么?是问主电缆末端怎么处理吗?
回复
5楼
预分支电缆
回复
6楼
是不是29就是顶层啦?感觉第一个好。
回复
7楼
请问穿刺线夹出线需要采用断路器进行保护么?另外电缆变径的原则是什么?
回复
8楼
两方案都可以。第一个减少接点,但185缆入100塑壳开关有难度。方案二好处理些。
楼主分支线用16平方,是否小了点?
回复
9楼
fitman 发表于 2016-5-26 12:07 两方案都可以。第一个减少接点,但185缆入100塑壳开关有难度。方案二好处理些。楼主分支线用16平方,是否 …是小了,就是好奇那个方案好一点儿
回复
10楼
fitman 发表于 2016-5-26 12:07 两方案都可以。第一个减少接点,但185缆入100塑壳开关有难度。方案二好处理些。楼主分支线用16平方,是否 …现在不混土木了,去建筑电气论坛了,依旧是西门最无语,版主多多指教
回复