局部加固如何考虑抗震
qq_1416799277589
2015年01月10日 18:31:06
来自于建筑加固
只看楼主

建筑局部房间使用功能改变,是否必须按改变后的荷载验算整栋楼的抗震加固,是否可以不考虑抗震局部加固,如果可以依据是什么?

建筑局部房间使用功能改变,是否必须按改变后的荷载验算整栋楼的抗震加固,是否可以不考虑抗震局部加固,如果可以依据是什么?
免费打赏
wxf20072008
2015年01月10日 20:12:58
2楼
正规的话应该是整体验算下。
回复
心岚
2015年01月10日 21:50:15
3楼
这个一般是要在结构说明里面提出来的,是对局部采用静力加固,还是进行整体抗震加固,一般是要跟甲方沟通,看甲方想怎么处理。
回复
baifantop
2015年01月17日 01:04:07
4楼
这个一般是要在结构说明里面提出来的,是对局部采用静力加固,还是进行整体抗震加固,一般是要跟甲方沟通,看甲方想怎么处理。
回复
qq_1416799277589
2015年01月18日 09:48:19
5楼
wxf20072008 发表于 2015-1-10 20:12 正规的话应该是整体验算下。多谢,在PKPM中的JDJG软件只有柱和梁的加固,其它的剪力墙、楼板如何计算
回复
wkzhao
2015年03月06日 09:40:11
6楼
抗震是整体性的,以概念为主。因此局部是无法考虑的。
回复
chinalxb
2015年05月27日 21:12:04
8楼
baifantop 发表于 2015-1-17 01:04 这个一般是要在结构说明里面提出来的,是对局部采用静力加固,还是进行整体抗震加固,一般是要跟甲方沟通, …甲方懂设计还找设计院干嘛?甲方只要求设计使用年限和功能要求,他怎么能懂抗震设计的事呢?
回复
chinalxb
2015年05月27日 21:15:17
9楼
前提是应该进行检测鉴定,确定类别,然后根据使用情况进行加固,是否考虑抗震根据地区的抗震设防烈度确定。确定后进行相关的设计。
回复
niwenjie1992
2015年06月01日 08:44:47
10楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
zhanliming
2015年06月12日 11:39:52
11楼
跟甲方沟通,甲方不好回答,所以大家都心照不宣,设计人员应该在设计说明里用文字说明厉害关系,保护自己。
回复
峰水水尘
2015年06月19日 17:14:20
12楼
zhanliming 发表于 2015-6-12 11:39 跟甲方沟通,甲方不好回答,所以大家都心照不宣,设计人员应该在设计说明里用文字说明厉害关系,保护自己。跟甲方沟通,甲方不好回答,所以大家都心照不宣,设计人员应该在设计说明里用文字说明厉害关系,保护自己。