扭转偶联和偶然偏心???
筑砼者
筑砼者 Lv.13
2015年01月08日 15:24:05
只看楼主

对于扭转偶联和偶然偏心一直很迷惑,在这请教个位大侠:先说一下我个人的理解,假如一个一层的房子,刚性楼板有三个自由度,x向平动,y向平动和绕Z轴的转动。xy有偶联(平动偶联),xZ和yZ(平扭偶联) ;《抗规》5.2.2 SRSS未考虑任何偶联也未考虑扭转,《抗规》5.2.3-2 CQC考虑了所有偶联情况也考虑了由于偏心产生的扭转地震作用。对于两层的房子,有6个自由度,6个振型;任意两个振型之间都存在隅联。CQC法考虑了所有的偶联情况也考虑了由于偏心产生的扭转地震作用。

对于扭转偶联和偶然偏心一直很迷惑,在这请教个位大侠:
先说一下我个人的理解,假如一个一层的房子,刚性楼板有三个自由度,x向平动,y向平动和绕Z轴的转动。对于规则的多层结构,偶然偏心(近似考虑地面扭转分量和实际工程与计算模型的偏差)影响较小。satwe 采用了CQC己经考虑了扭转,即可以不考虑偶然偏心的作用,即在PKPM计算中不用勾选偶然偏心。
以上为我的个人理解,请各位大侠斧正,或提供一些这方面的资料,谢谢!!
免费打赏
yanwenxiang
2015年02月22日 09:20:07
13楼
好复杂,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
zhzice889966
2015年02月27日 02:58:22
14楼
学习了!多层有扭转位移比一说?
回复
lhr470642721
2015年02月27日 08:23:20
15楼
。。。。。。。。。。。。。。。
回复
深耕
2015年02月27日 09:14:24
16楼
一直比较迷惑,保险起见,一般都是双选,但结果差别挺大的。
回复
结构生活
2015年02月27日 09:18:59
17楼
zyydyyy 发表于 2015-1-23 15:15 考虑偶然偏心主要是判别扭转不规则,规则的结构,扭转位移比一般都在1.00-1.10之间,就算考虑偶然偏心也超 …多谢,:handshake
回复
wfysx818
2015年02月27日 19:52:04
18楼
谢谢楼主的分享
回复
liuliulxy
2015年04月23日 17:31:08
19楼

好复杂,,,,,,,,,,,,,,,,
回复

相关推荐