扭转偶联和偶然偏心???
筑砼者
筑砼者 Lv.13
2015年01月08日 15:24:05
只看楼主

对于扭转偶联和偶然偏心一直很迷惑,在这请教个位大侠:先说一下我个人的理解,假如一个一层的房子,刚性楼板有三个自由度,x向平动,y向平动和绕Z轴的转动。xy有偶联(平动偶联),xZ和yZ(平扭偶联) ;《抗规》5.2.2 SRSS未考虑任何偶联也未考虑扭转,《抗规》5.2.3-2 CQC考虑了所有偶联情况也考虑了由于偏心产生的扭转地震作用。对于两层的房子,有6个自由度,6个振型;任意两个振型之间都存在隅联。CQC法考虑了所有的偶联情况也考虑了由于偏心产生的扭转地震作用。

对于扭转偶联和偶然偏心一直很迷惑,在这请教个位大侠:
先说一下我个人的理解,假如一个一层的房子,刚性楼板有三个自由度,x向平动,y向平动和绕Z轴的转动。对于规则的多层结构,偶然偏心(近似考虑地面扭转分量和实际工程与计算模型的偏差)影响较小。satwe 采用了CQC己经考虑了扭转,即可以不考虑偶然偏心的作用,即在PKPM计算中不用勾选偶然偏心。
以上为我的个人理解,请各位大侠斧正,或提供一些这方面的资料,谢谢!!
免费打赏
zyydyyy
2015年01月08日 16:05:31
2楼
1、转偶联是阵型之间的相互影响,任意一个方向的振动不仅仅该方向有位移,也会引起另外一个方向的位移,因此才得到了双向地震的简化计算方法,比如PKPM在只考虑单项地震时单独X向地震下Y向的梁KL1弯矩为4.7,,单独Y向地震下Y向的梁KL1弯矩342.9;然后用规范公式组合就得到两个数291.5和342.92,然后你考虑双向地震在计算一次你就会发现是结果是一样的,因此考虑不考虑双向地震也可以通过单向地震计算结果和双向地震的结果对比,差别非常大的话,说明结构扭转确实明显,应该考虑,差别很小的话,说明结构扭转很小,可不考虑
2、偶然偏心是指施工误差或地震时扭转造成的质量偏心,CQC只是扭转偶联的一种组合方法,不要把CQC和偶然偏心混在一起,所谓的考虑偶然偏心就是x地震下,质心沿Y正向或负向偏离;y地震下,质心沿X正向或负向偏离;这里不考虑x地震下,质心沿X正向或负向偏离, y地震下,质心沿Y正向或负向偏离,因为那种同方向偏心本来就是结构的固有阵型,那种偏心不过是因为地震效应太大导致X地震下X方向位移太大,或Y地震Y方向位移太大;因此一般PKPM只考虑4种偏心:x地震:Y+偏、Y-偏;y地震:X+偏、X-偏4种;对应的4种偏心,在内力组合时,比如组合:1.2恒+0.6活+1.3X水平地震;把X地震:Y+偏、Y-偏,分别代替1.3X水平地震,则就多出2个组合来,加上原来的一共就3个了,也就是每个组合就变成了3个组合,也就成了原来的3倍;目前PMPMsatwe计算偶然偏心考虑的是偏心造成的各质点的附加扭矩和没偏心时候的地震作用叠加;要精确计算还要用PMSAP
3、抗震规范要求在即使是多层在计算位移比时候也要考虑偶然偏心,在计算内力时候可不考虑
以上是个人观点,仅供参考,不对的地方麻烦指正!
回复
筑砼者
2015年01月09日 11:47:41
3楼
zyydyyy 发表于 2015-1-8 16:05 1、转偶联是阵型之间的相互影响,任意一个方向的振动不仅仅该方向有位移,也会引起另外一个方向的位移,因此 …thank you!!是否考虑偶然偏心,《高规》与《抗规》个人觉得概念不同:《高规》偶然偏心,是为了粗略考虑施工偏差和地震作用扭转分量。而《抗规》只是为了粗略估算地震的扭转,因此才有《抗规》323页,如果考虑扭转影响的地震作用效应小于考虑偶然偏心引起的地震效应时,应取后者以策安全,但珊阶段,偶然偏心与扭转二者不需要同时参与计算。 这个地方我开始迷惑。
回复
zhtshj
2015年01月13日 11:17:31
4楼
学习了!多层有扭转位移比一说?
回复
wuguan888
2015年01月13日 14:08:30
5楼
这个始终没弄清楚,所以保险起见,每次偶然偏心,双向地震力作用都选 了
回复
美琪儿
2015年01月13日 14:22:22
6楼
我们都考虑偶然偏心,双向地震在位移比大于1.2时考虑
回复
仼孒騎驴
2015年01月14日 09:22:18
7楼

像楼上各位学习了
回复
结构生活
2015年01月22日 21:16:19
8楼
zyydyyy 发表于 2015-1-8 16:05 1、转偶联是阵型之间的相互影响,任意一个方向的振动不仅仅该方向有位移,也会引起另外一个方向的位移,因此 …3、抗震规范要求在即使是多层在计算位移比时候也要考虑偶然偏心,在计算内力时候可不考虑请问抗规关于此条的具体出处
回复
zyydyyy
2015年01月23日 09:57:29
9楼
结构生活 发表于 2015-1-22 21:16 3、抗震规范要求在即使是多层在计算位移比时候也要考虑偶然偏心,在计算内力时候可不考虑请问抗规关于此 …抗震规范3.4.4条文说明有提到;不过要看各地方审图的
回复
结构生活
2015年01月23日 14:30:12
11楼
zyydyyy 发表于 2015-1-23 09:57 抗震规范3.4.4条文说明有提到;不过要看各地方审图的是不是可以理解为不管什么样的多层结构都要考虑偶然偏心的影响呢
回复
zyydyyy
2015年01月23日 15:15:06
12楼
结构生活 发表于 2015-1-23 14:30 是不是可以理解为不管什么样的多层结构都要考虑偶然偏心的影响呢考虑偶然偏心主要是判别扭转不规则,规则的结构,扭转位移比一般都在1.00-1.10之间,就算考虑偶然偏心也超不过1.2,扭转不规则判别任然属于规则;在一些抗震专审会中有些专家会提到结构规则性的判别对于不规则的结构,扭转不规则判别时候考虑偶然偏心和不考虑有时候差别很大,因此还是考虑比较好,比如如果不考虑扭转位移比为1.3,而考虑后扭转位移比大于1.4,
回复

相关推荐