关于地基处理灰土换填的外放长度
ainichenentao
2015年01月08日 11:22:10
只看楼主

最近做了一个框架,需要灰土换填处理。大概有3米左右的换填厚度。我外放的处理范围是基础边2米。。甲方打电话说想改成1米。。本场地不具有湿陷性。不知道可行不。请高手指导。。

最近做了一个框架,需要灰土换填处理。大概有3米左右的换填厚度。我外放的处理范围是基础边2米。。甲方打电话说想改成1米。。本场地不具有湿陷性。不知道可行不。请高手指导。。
免费打赏
温阳13172
2015年01月08日 14:46:01
2楼
你这就一句话,我们也判断不了啊。还是根据你计算的结果跟同事商量商量吧
回复
misasking
2015年01月08日 14:50:31
3楼
建议看下JGJ 79-2012 建筑地基处理技术规范4.2.3
回复
liu_lijjxf
2015年01月09日 08:28:59
4楼
谢谢资料分享
回复
画图酱
2015年01月09日 08:46:12
5楼
谢谢楼主的分享!
回复
ainichenentao
2015年01月21日 09:08:18
6楼
温阳13172 发表于 2015-1-8 14:46 你这就一句话,我们也判断不了啊。还是根据你计算的结果跟同事商量商量吧需要什么计算结果吗啊?外放长度不是跟换填厚度有关系啊
回复
ainichenentao
2015年01月21日 09:12:02
7楼
misasking 发表于 2015-1-8 14:50 建议看下JGJ 79-2012 建筑地基处理技术规范4.2.3就是说根据这个公式算出来的大于一米。。甲方不想弄这么多
回复
ainichenentao
2015年01月21日 09:12:23
8楼
画图酱 发表于 2015-1-9 08:46 谢谢楼主的分享!共同学习。。。。
回复
ainichenentao
2015年01月21日 09:12:47
9楼
画图酱 发表于 2015-1-9 08:46 谢谢楼主的分享!共同学习。。。。
回复
py1101
2015年01月21日 09:49:18
10楼
按规范公司计算,并将过程与甲方沟通,尽量外扩少点。甲方也想省点投资,可以理解
回复
misasking
2015年01月22日 08:52:37
11楼
要通过审图就要至少满足规范,甲方只是建议或者设想,最终签字敲章的是设计单位,不按规范执行出了问题是设计负责的。
回复