消火栓充实水柱的理解
tubesp
tubesp Lv.7
2015年01月07日 16:24:19
只看楼主

根据建筑类别查规范得到最小充实水柱长度H1; 建筑层高H2,计算水枪充实水柱长度H*=(H2-1)/sin45(取水枪倾斜角45度) 当H*>H1时,取水枪充实水柱长度H=H*,且以此计算消火栓保护半径及栓口压力; 当H* < ont> 时,取水枪充实水柱长度 H=H1, 且以此计算消火栓保护半径及栓口压力。 <> 这样对吗?

根据建筑类别查规范得到最小充实水柱长度H1;
建筑层高H2,计算水枪充实水柱长度H*=H2-1/sin45(取水枪倾斜角45度)
H*>H1时,取水枪充实水柱长度H=H*,且以此计算消火栓保护半径及栓口压力;
H* 时,取水枪充实水柱长度 H=H1, 且以此计算消火栓保护半径及栓口压力。
这样对吗?
消火栓口有最小压力要求,是不是按上面步骤算的栓口压力小于规范要求最小值的时候,栓口压力就取规范值,且以规范值反推消火栓的充实水柱长度及保护半径?
免费打赏
版专攻
2015年01月07日 16:43:55
2楼
充实水柱只是继承了原有建规和高规的说法,其实对新消规来说,实际意义不是很大,你按照新消规规定的栓口压力计算即可
回复
tubesp
2015年01月07日 17:06:45
3楼
版专攻 发表于 2015-1-7 16:43 充实水柱只是继承了原有建规和高规的说法,其实对新消规来说,实际意义不是很大,你按照新消规规定的栓口压 …我主要是想弄清楚我这样理解对不对。7.4.12 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按 13m 计算;其他场所的消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算这一条里面是不是实际已经包含了“8m以下的建筑计算的充实水柱长度小于10m,需哦亿应按10m计算”这层意思?
回复
版专攻
2015年01月07日 17:49:58
4楼
你的理解是正确的,计算消防系统压力时还是要按栓口的最小压力0.35或者0.25计算
回复
野原辛之助
2015年01月08日 10:59:18
6楼
按新规明显栓口压力比充足水柱大了
回复
tubesp
2015年01月08日 12:37:58
7楼
版专攻 发表于 2015-1-7 17:49 你的理解是正确的,计算消防系统压力时还是要按栓口的最小压力0.35或者0.25计算谢谢解答!
回复
qq_1408413505505
2015年01月08日 15:41:00
8楼
按新规明显栓口压力比充足水柱大了
回复
yinhuixiayan2004
2015年01月08日 21:04:41
9楼
充实水柱只是继承了原有建规和高规的说法,其实对新消规来说,实际意义不是很大,你按照新消规规定的栓口压力计算即可,条文说明里也有,
计算消火栓保护范围还是要的,
回复