整条梁可以在后浇带中吗?
linghui0208
2015年01月07日 08:31:34
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 linghui0208 于 2015-1-7 08:31 编辑 施工图上的顶板次梁(300*900)处于后浇带中,顶板厚200mm,顶板标高为-1.100m,顶板上部以后回填土,我们的经理说这样不行,要把外墙的止水钢板斜着上去,绕过那道梁,或者把那道梁取消 ,在后浇带的两侧加两道小梁。而我认为这道梁放在后浇带中,以后再浇筑混凝土应该也是可行的。 请各位来说说你们的看法,怎样的做法才比较合理。

本帖最后由 linghui0208 于 2015-1-7 08:31 编辑


后浇带与梁相对位置.jpg

施工图上的顶板次梁(300*900)处于后浇带中,顶板厚200mm,顶板标高为-1.100m,顶板上部以后回填土,我们的经理说这样不行,要把外墙的止水钢板斜着上去,绕过那道梁,或者把那道梁取消 ,在后浇带的两侧加两道小梁。而我认为这道梁放在后浇带中,以后再浇筑混凝土应该也是可行的。
请各位来说说你们的看法,怎样的做法才比较合理。

后浇带与梁相对位置.jpg

免费打赏
土木老杨
2015年01月09日 11:07:28
22楼
hnxalj 发表于 2015-1-7 20:48 没见过这样的啊,可以弯折避开后浇带可以弯折,尽量避免这种情况出现
回复
土木老杨
2015年01月09日 11:08:01
23楼
xuehao456112 发表于 2015-1-7 09:24 建议不要这么做啊 避开梁后浇带可以弯折,尽量避免这种情况出现
回复
linghui0208
2015年01月10日 08:56:37
24楼
土木老杨 发表于 2015-1-9 11:08 后浇带可以弯折,尽量避免这种情况出现外墙止水钢板已经安装好了,模板也封好了,如何弯折?
回复
咸水河谷
2015年01月10日 13:31:09
25楼
好东西,谢谢楼主的无私分享。
回复
chyw19900817
2015年01月10日 14:06:41
26楼
建议楼主和设计单位联系,更改后浇带位置
回复
pengshuyu
2015年01月13日 20:40:45
27楼
现场技术人员可以根据实际情况合理的调整下,不要一味按照图纸施工的,有时候按图施工很多都做不起来的,变则通,前提不能违反设计意图和规范、
回复
卓文超1989
2015年11月27日 19:09:08
28楼
可以去找设计,这个我觉得不行!
回复
dengken205
2015年11月28日 09:44:25
29楼
回复
cooldog52099
2015年12月02日 08:55:25
30楼
后浇带没有必须是直的做,拐个弯绕开就行了,在办个技术核定单
回复
徜徉北方
2015年12月02日 11:45:03
31楼
和业主说这个做了出了事就是设计的问题,让业主把设计叫过来吧,不过图纸会审的时候没发现这个问题嘛?
回复

相关推荐