整条梁可以在后浇带中吗?
linghui0208
2015年01月07日 08:31:34
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 linghui0208 于 2015-1-7 08:31 编辑 施工图上的顶板次梁(300*900)处于后浇带中,顶板厚200mm,顶板标高为-1.100m,顶板上部以后回填土,我们的经理说这样不行,要把外墙的止水钢板斜着上去,绕过那道梁,或者把那道梁取消 ,在后浇带的两侧加两道小梁。而我认为这道梁放在后浇带中,以后再浇筑混凝土应该也是可行的。 请各位来说说你们的看法,怎样的做法才比较合理。

本帖最后由 linghui0208 于 2015-1-7 08:31 编辑


后浇带与梁相对位置.jpg

施工图上的顶板次梁(300*900)处于后浇带中,顶板厚200mm,顶板标高为-1.100m,顶板上部以后回填土,我们的经理说这样不行,要把外墙的止水钢板斜着上去,绕过那道梁,或者把那道梁取消 ,在后浇带的两侧加两道小梁。而我认为这道梁放在后浇带中,以后再浇筑混凝土应该也是可行的。
请各位来说说你们的看法,怎样的做法才比较合理。

后浇带与梁相对位置.jpg

免费打赏
diabloboy521
2015年01月08日 08:07:55
12楼
把后浇带挪挪位置吧!
回复
无间道
2015年01月08日 08:21:25
13楼
很不科学,也很不合理。
回复
甲方施工员
2015年01月08日 08:33:00
14楼
给后浇带位置调整一丢丢
回复
qtxyszl
2015年01月08日 09:33:13
15楼
这个是垃圾设计院设计的,施工是直接平移后浇带,避开梁留在板上上就可以了。这是傻逼设计院什么都不懂,就按照规范的要求在图上画,要讲究变通
回复
鲁烟半岛epc
2015年01月08日 10:23:59
16楼
后浇带理论上是主梁跨中的1/3处,具体详细位置就要灵活布置了,在1/3区段内就是,上下也可以弯折拐弯,如果整个次梁都在后浇带,我觉得施工麻烦,而且对次梁本身也是不利的,因为后浇带本身就是薄弱处。请高手补充。
回复
wuji5512
2015年01月08日 10:40:20
17楼
避开楼面梁。
回复
homelucky123
2015年01月08日 14:35:29
18楼
:P扯淡的设计——————————————————————
回复
linghui0208
2015年01月08日 19:29:48
19楼
底板的混凝土都已经浇筑好了,外墙钢筋都绑扎完成,止水钢板也烧好了,后面支梁模的时候才发现这个问题。后来设计院负责这个工程的人说,按图施工,应该没什么问题。
回复
qq_1420725033493
2015年01月08日 21:56:11
20楼
可以去找设计,这个我觉得不行!
回复
喻栋
2015年01月09日 11:00:58
21楼
拐个弯不就行啦
回复

相关推荐