2楼
按照新的消规和新的建筑设计防火规范,没有商住楼的概念,如果是住宅下面的商业网点(首层和二层面积不超300平),一个消火栓是可以的(新消规有条文)
回复
3楼
版专攻 发表于 2015-1-5 11:20 按照新的消规和新的建筑设计防火规范,没有商住楼的概念,如果是住宅下面的商业网点(首层和二层面积不超30 …但是现在不是还没开始执行新建规么?
回复
4楼
版专攻 发表于 2015-1-5 11:20 按照新的消规和新的建筑设计防火规范,没有商住楼的概念,如果是住宅下面的商业网点(首层和二层面积不超30 …现在我遇到的情况是25层住宅 一层有个大于300的商业 还有几个网点 就是不知道 这个网点是一个消火栓呢 还是两个
回复
5楼
新消规已经执行了,你可以看下消规7.4.15商业网点满足一股水柱到达任何地方,你这个是否能定义为商业网点值得商榷,建议与建筑专业沟通确实是否是商业网点
回复
6楼
版专攻 发表于 2015-1-5 11:43 新消规已经执行了,你可以看下消规7.4.15商业网点满足一股水柱到达任何地方,你这个是否能定义为商业网点值 …嗯 我觉得也是这个不应该叫商业网点 虽然它能满足商业网点的条件 ,但是它设置在商住楼下就不应该叫网点?我还是跟建筑讨教讨教
回复
7楼
学习中~~~~
回复